GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

在建筑围护结构外的机械机房内的冷凝锅炉

Bo Jespersen|发布工业制品

我被要求给缅因州海岸的一个新房子进行隔热。该住宅是超级绝缘的,将有12″厚墙,隔热板与巨大的太阳照射。

机械室是一个10'x10 '的结构,附在建筑上,但有自己的屋顶和只有2×6墙。在施工过程中,它并没有被空气密封,但该计划要求在墙壁和天花板中使用纤维素。

计划是把械甲怪隔离。房间和安装电,热,以保持它的温暖,然后完全密封它从家庭的热外壳。我对此有些担心。当你失去动力时会发生什么?房子几周内不会结冰,但械甲怪。房间将在几天内关闭。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1


    停电一周显然很少见,但也会发生。

    是否为这样一个罕见的事件做计划取决于所有者。

    当然,如果有一场大的冰风暴,停电一周,将有足够的时间来排空管道和锅炉。但这不是一份有趣的工作,尤其是在寒冷的天气里。

    如果房主想要备用热源,你可以安装一个带穿墙通风口的帝国丙烷空间加热器。他们制造不需要电力的模型。

  2. Bo Jespersen||#2

    伟大的东西,马丁。

    我没有想到一个不需要电力的备用加热器。我最担心的是械甲怪。与家庭隔绝的房间。把家里的任何部分,地下室,爬行器或锅炉房都断开似乎永远都是不对的。但我做的研究越多,我就越不关心这个特殊的例子。排出锅炉是另一个伟大的点-谢谢!!!!

登录或创建一个帐户来发布一个答案。

社区