条件爬行空间绝缘
你好GBA社区和专业人士。
我正在爱达荷州中部建一座新房子。冬天寒冷,夏天炎热。它是一个2000平方英尺的单层,有一个大约3英尺高的爬行空间。
我已经搜索了如何绝缘爬行,因为它不会通风,将是“条件”空间。
在我们的山谷里,最近的一个新建筑在攀爬墙的内部喷上了泡沫。因为泡沫是易燃的,所以我们国家要求泡沫必须用玻璃纤维覆盖。我想这一切都很好。
但后来在GBA上,我看到一些人评论说,不绝缘的内部爬行器的好处,这样大量的混凝土可以“调节”温度。那你会把爬行器的外面隔离吗?我对此非常好奇。有人支持这种方法吗?
谢谢组织!
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
黑脚,这和“相关内容”都值得一读://m.etiketa4.com/article/details-for-a-closed-crawlspace.
如果不能经常进入爬行空间,许多地方可以在泡沫上涂上一层膨胀的涂层,作为足够的防火保护。或者,他们可能会允许Thermax品牌的聚碳酸酯硬质泡沫塑料,可以购买白色的面。
我尝试了各种方法,在大多数情况下更喜欢绝缘内部;混凝土作为一种外部材料做得很好,而热质量的好处在大多数情况下被大大夸大。当室外昼夜温差较大时,热质量是最有帮助的。你可以选择把绝缘材料放在外部代替;这是许多地方的标准做法。你只需要找到一种方法来保护高于等级的绝缘部分。一些建筑商在一定程度上切断了隔热层,这使得地基中温度最低的部分没有隔热——这不是很明智。
谢谢你迈克尔。绝缘材料暴露在外面这点很好。我没有想过这一点。我感谢您对Thermax的评论,并将与我的建筑部门讨论膨胀涂层。你能告诉我你会用多少层的热压机吗?或者告诉我喷雾泡沫的r值是多少。感谢。