混淆理论与地下室浴室蒸汽阻挡 尼克·卡里亚瓦萨姆|发布了一般的问题在2016年10月6日上午10时47分 我知道在基底外壁(在绝缘后,在墙壁内部)有必要具有连续的蒸汽屏障。与此同时,它说卫生间墙壁(瓷砖下方)不应该有一个蒸汽屏障,因为瓷砖载体板(背板或水泥板)顶部有另一个蒸汽屏障,以制作壁水-证明。当地下室的一个浴室墙壁成为外墙墙壁时,发生矛盾;我应该在这种情况下安装蒸汽屏障,还是应该“打破”在这个浴室墙上的“连续”蒸汽屏障? 谢谢,nkank 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 基础壁和底梁之间没有蒸汽阻隔 地下室蒸汽阻挡 内部蒸汽阻隔与外部XPS 空气和蒸气屏障问题 答案 GBA编辑器 马丁·霍拉迪|2016年10月7日上午4点20|#1 缺口,你的问题会显示一些误解。 首先,在美国,建筑规范不要求内部隔汽层。在一些气候区(海洋区域4和区域5至8),建筑规范要求的内部蒸气缓速器- 比蒸汽屏障更严格的层。(有关此问题的更多信息,请参阅蒸汽延迟器和蒸气屏障。) 用于内部蒸气阻滞要求可以通过安装蒸气阻滞涂料来容易满足。(在你的情况下,它的值得指出的是硬质泡沫层是蒸气阻滞,所以是釉面瓷砖,所以是浴室瓷砖在安装了防水层,所有这些层履行蒸气阻滞规范要求。) 在加拿大,蒸汽障碍的代码要求比美国的代码要求更复杂(和更差),如果您居住在加拿大,您可能需要花一些时间教育您当地的码官员。 当绝缘墙壁或在基底壁的内侧构建2x4壁时,包括一层内部聚乙烯包括一层内部聚乙烯永远不会是一个好主意。以下是一篇文章的链接,具有有关以正确的方式隔离地下室墙的更多信息:如何隔离地下室墙。 最后,这里是一个提供这些问题的综述文章的链接:我需要蒸汽延迟器吗? 专家成员 达娜·迪斯特|07年10月7日2016年11:30 AM|#2 那么,这所房子在哪里?(如果您知道它,则最近的大城市,邮政编码或气候区。) 尼克·卡里亚瓦萨姆|2016年10月7日下午11:15|#3 谢谢你的回答;房子位于加拿大米西索加。所以很显然,我应该安装在墙上(我已经做了地下室客厅的面积)的内侧隔汽层。现在的问题是,在房子的背面,浴室墙之一,也是“应该是”安装用防潮板,现在我安装水泥背衬板在与水蒸气阻隔墙,我已计划安装施吕特尔膜对水泥背衬板的顶部,以防水的“内壁”浴室的,这将最终会有对水泥背衬板和施吕特尔膜的一侧上的蒸汽屏障的另一边。这种配置可以为贝克尔板的问题(与任何被困水分等)..谢谢, GBA编辑器 马丁·霍拉迪|2016年10月8日上午04时32分|#4 缺口,问:“所以很显然,我应该安装在墙上(我已经做了地下室客厅的面积)的内侧蒸汽屏障。” 答:这可能是你清楚,但它不是我清楚。你用聚乙烯?如果是这样,是安装在2x4s的内侧聚乙烯?什么类型的绝缘没有用于您的地下室墙? 聚乙烯不属于在地下室外墙的内侧。 问:“现在我安装水泥背衬板在与水蒸气阻隔墙,我已经计划对水泥背衬板卫生间的防水的‘内壁’的顶部安装施吕特尔膜,这将结束 - 将有一个蒸汽水泥背衬板和在另一侧施吕特尔膜的一侧的屏障。这种配置可以为背衬板的问题(与任何截留水分等)?” 答:这是一个问题取决于你的意思是“蒸气屏障”,以及您安装了什么类型的绝缘。如果您的地下室壁上有玻璃纤维绝缘,并且在玻璃纤维的内侧上的聚乙烯,则会出现问题。再次,我敦促您阅读本文:如何隔离地下室墙。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
缺口,
你的问题会显示一些误解。
首先,在美国,建筑规范不要求内部隔汽层。在一些气候区(海洋区域4和区域5至8),建筑规范要求的内部蒸气缓速器- 比蒸汽屏障更严格的层。(有关此问题的更多信息,请参阅蒸汽延迟器和蒸气屏障。)
用于内部蒸气阻滞要求可以通过安装蒸气阻滞涂料来容易满足。(在你的情况下,它的值得指出的是硬质泡沫层是蒸气阻滞,所以是釉面瓷砖,所以是浴室瓷砖在安装了防水层,所有这些层履行蒸气阻滞规范要求。)
在加拿大,蒸汽障碍的代码要求比美国的代码要求更复杂(和更差),如果您居住在加拿大,您可能需要花一些时间教育您当地的码官员。
当绝缘墙壁或在基底壁的内侧构建2x4壁时,包括一层内部聚乙烯包括一层内部聚乙烯永远不会是一个好主意。以下是一篇文章的链接,具有有关以正确的方式隔离地下室墙的更多信息:如何隔离地下室墙。
最后,这里是一个提供这些问题的综述文章的链接:我需要蒸汽延迟器吗?
那么,这所房子在哪里?(如果您知道它,则最近的大城市,邮政编码或气候区。)
谢谢你的回答;房子位于加拿大米西索加。所以很显然,我应该安装在墙上(我已经做了地下室客厅的面积)的内侧隔汽层。现在的问题是,在房子的背面,浴室墙之一,也是“应该是”安装用防潮板,现在我安装水泥背衬板在与水蒸气阻隔墙,我已计划安装施吕特尔膜对水泥背衬板的顶部,以防水的“内壁”浴室的,这将最终会有对水泥背衬板和施吕特尔膜的一侧上的蒸汽屏障的另一边。这种配置可以为贝克尔板的问题(与任何被困水分等)..谢谢,
缺口,
问:“所以很显然,我应该安装在墙上(我已经做了地下室客厅的面积)的内侧蒸汽屏障。”
答:这可能是你清楚,但它不是我清楚。你用聚乙烯?如果是这样,是安装在2x4s的内侧聚乙烯?什么类型的绝缘没有用于您的地下室墙?
聚乙烯不属于在地下室外墙的内侧。
问:“现在我安装水泥背衬板在与水蒸气阻隔墙,我已经计划对水泥背衬板卫生间的防水的‘内壁’的顶部安装施吕特尔膜,这将结束 - 将有一个蒸汽水泥背衬板和在另一侧施吕特尔膜的一侧的屏障。这种配置可以为背衬板的问题(与任何截留水分等)?”
答:这是一个问题取决于你的意思是“蒸气屏障”,以及您安装了什么类型的绝缘。如果您的地下室壁上有玻璃纤维绝缘,并且在玻璃纤维的内侧上的聚乙烯,则会出现问题。再次,我敦促您阅读本文:如何隔离地下室墙。