考虑山墙式通风口只用于阁楼通风。
新建筑在气候区6A,北半球,r40+墙,r70阁楼。
目前的阶段是外墙和屋顶采用框架和护套。没有空调的阁楼将被石膏板完全与生活空间隔开,除了最小的管道通风口外,没有可照明或其他穿透物。阁楼会有纤维素吹进来,覆盖在阁楼地板上24″深处。金属屋顶,凸起的后跟桁架,9/12间距。房子是简单的长方形,24'x32 '。房子的长轴平行于该地区的盛行风(西风),尽管风可以来自各个方向。
似乎从拱背通风口到屋脊通风口的通风被认为是无条件阁楼通风的最佳做法。然而,我们正在考虑只安装山墙式通风口,因为相对于安装拱腹式通风口到椽式通风口来说,安装山墙式通风口更简单/更便宜/更快(堵塞已经存在,必须拆除或切断椽式通风口)。
我们知道,山墙式通风口可能不是理想的,但考虑到阁楼的大小、形状和方向,山墙式通风口(大小与代码一致)至少对于密封/隔热良好的房子的通风来说是“足够的”吗?山墙通风口和山脊通风口是更好的方法吗?
是否有人有类似的房子的阁楼通风的经验,只有山墙通风口或山墙/山脊通风组合?
谢谢你的帮助。
布莱恩
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
布莱恩,
对阁楼通风的需求被过分夸大了。如果你有一个密封的天花板和深层纤维素,安装通风装置真的没有意义——除了让你的建筑检查员高兴。
不过,你应该在安装封堵器之前考虑一下通风管道,对吧?
山墙上的通风口可能会让雪进来。您可以选择是否安装它们。
谢谢你的建议。房子的框架到目前为止没有考虑到阁楼通风,改变一些通风主要是为了让检查员高兴。
我假设在使用SIP的有条件的阁楼上,不需要安装阁楼通风口,因为这将违背SIP的目的。守则是否要求所有类型的阁楼都有通风装置?
彼得,
该规范区分了无条件阁楼(需要通风)和条件阁楼(不通风)。有关建筑规范如何处理阁楼通风的更多信息,请参阅创造一个条件阁楼.