用喷雾泡沫和矿棉刚性板的墙壁组装的意见
我有一个1960年代的小屋,气候区6.村庄周围有2'突出。原始装配是T&G,2 x 4 x 24腔,带有R8玻璃纤维,1“纤维板连续,1/4彩绘胶合板,用捆扎覆盖接缝。我的计划是拆下外部胶合板和纤维板。新装配将使腔喷雾发泡(闭孔)从外部抵靠舌头和沟槽,1.25“Roxul Comfordboard 80 R-5连续,Typar HouseWrap,然后重新安装1/4胶合板对抗舒适板。我知道这并不符合连续的绝缘r值,以进行腔内r-presions建议进行冷凝。我选择了柔佛板的烫发率为30,并认为无论如何,喷雾泡沫将阻止大部分水分。我还认识到,没有真正的结构护套,舒适板被评为非结构性。旧议会有这个现有的问题和建筑物在60年内没有转移。闭孔将向外部添加一些刚性。我忽略了什么? Will moisture still be a concern in the wall assembly. Any recommendations on taping seams and securing the comfortboard? Manufacturer also recommends securing the comfortboard by sliding boards in between strapping which I don’t have the space form in my assembly. Will the .5″ air gap between the closed cell and the back of the 2×4 where the comfortboard is attached create an issue? The goal is to leave windows and trim as is. Thanks in advance.
答案
你有拼装喷雾泡沫和舒适板吗?使用岩棉棉架和更厚的刚性泡沫进行更加常规的计划可能更便宜,以消除冷凝问题和新的壁板。它不会比闭孔喷雾泡沫和舒适板更昂贵。
胶合板壁板多大了?在我的经验中,它永远不会恢复正确,你将把它与整个方式进行战斗,使它看起来一半的体面。
嘿凯尔,
胶合板实际上很容易出现。我认为只有一个董事会在近60岁令人印象深刻的过程中爆发。在一个完美的世界中,我会采取更传统的方法,但我的目标是避免重新窗户的装饰。旧纤维板约为1“所以1.25”舒适板在仍然是渗透性的同时替换它。
未驾照的EPS也将罚款,并且更便宜。
Kingspan的Kooltherm K12是一种酚醛泡沫绝缘板,其厚度为1.2“厚度为9.5。它可能与刚性矿棉可能相似。