关于这种气候区6的墙壁组装的意见6
这里的第一个计时器,所以对我来说很温柔......
在2年之下,在东南部(哈里森)缅因州(哈里森)缅因州(哈里森)缅因州(哈里森)(第6区),并一直在墙上的墙壁上进行读物。寻求建造一个节能的房子,但不是被动的房屋标准......我愿意花钱为一个好的产品,但不是荒谬的金额。
这是我现在的想法。
2×6墙......不确定,如果我要参加16,19.2或24 oc
拉链R3护套
Dap Air停止抵抗框架。
2“闭孔(闪光灯)用于蒸气屏障
3.5“rockwool(batt)的火灾属性,如果它弄湿了。
里面的5/8干墙
Hardie水泥壁板与Keene容易毛皮的雨屏幕后。
寻找建议......最特别的是我需要2“封闭的电池为蒸气屏障(我想我做)或者我可以用更厚的摇滚池填充整个腔体?
谢谢
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
威利,
欢迎来到GBA!
您所提出的墙壁将工作,但您的全墙R值将在R-24周围。我怀疑您可以为您提出的成本相同的成本构建一个具有更高的R值的墙。缅因州有很多伟大的建筑/设计师可以提供帮助。
回到你的墙上:
“我需要2个闭孔的蒸汽屏障(我想我做)或者我可以用更厚的摇滚池填充整个腔体吗?”
在您的气氛中,外部刚性泡沫应构成墙壁的R值的约30%或更多。墙壁中的外部R3泡沫不足以使冬季气候中露水点以上的内部护套。然而,CC喷雾泡沫通过作为蒸汽延迟器来减轻这种风险。如果您的外部泡沫较厚和/或螺柱墙体稀释剂,那么您可以通过不使用闭孔喷雾泡沫来获得。
你的墙上的一些其他快速想法:
1.你是如何使用DAP空袭的计划?我会避免用dap密封螺柱腔(我认为这是通常使用的方式)。无论如何,它将与喷雾泡沫艰苦而多余。胶带护套的接缝,并小心将屋顶与基础和天花板空气屏障系。空气密封壁护套容易储存。它是难度的过渡点和天花板。
大多数喷雾泡沫具有吹药,对环境非常糟糕。坚持认为,您的绝缘承包商使用不使用恶劣的吹药的较新的喷雾泡沫,如此:https://www.demilec.com/products/closed-cell- rosulation/heatlok-hfo-pro.
祝你好运!
>墙上的外部R3泡沫
请注意,此墙壁中的R3泡沫并不是外部。护套会很冷。
里克,
谢谢你的话......
1.我只是用DAP击中框架中的一些大票,在角落等中,而不是规划治疗所有框架。我将使用Zip液体闪光来密封接头,窗台和盖上地板过渡的基础......我认为这将处理75%的空气密封,闭孔蒸汽屏障应处理大部分的剩余部分空气密封....
2.谢谢你的联系......我计划尝试使用我能找到的最不有害的吹药。我一直在阅读Icynene,但没有看到Demilec。
欢迎来到威利GBA,
我认为这篇文章的讨论可能对您感兴趣(虽然您在大多数情况下都在大会上工作,但我打赌文章本身也是如此:五墙工作。另外,关于吹药剂,本文昨天上涨了一篇名为泡沫状况NGX的新产品:XPS制造商宣布更多行星友好的配方。这是一个XPS刚性泡沫替代品,我意识到你没有考虑,但由于你意识到并关心吹药,我以为我会分享它。
威利,
我在同一条船上,但CZ 6B所以可能对水分不太关心。我认为是传统建筑的最佳解决方案(即易于建设),高效,低成本是从内部(5/8“干墙之后):
1)高级框架 - 24 oc 2x6,绝缘头等
2)致密包装纤维素在海湾(绿色,良好的水分控制,有点“热缓冲”(可能会产生评论......)
3)用WRB覆盖的OSB(这是主要的空中障碍;适当录音和详细)
4)2“刚性泡沫;优选使用聚异构,但不确定这是由于最常用的泡沫而实际的。这是排水平面,所以还需要适当地录音和详细。
5)捆扎和包层(可能是1x4然后硬普兰)
拉链护套似乎是理想的,但也很贵。我不确定拉链的劳动力储蓄甚至接近额外的材料成本 - 希望其他人可以对此发表评论。
以下是墙壁设计的两个重要参考。遵循其中一个。
表2a或b此处
https://www.appliedbuildingtech.com/system/files/200311_abtg_rr_1701-01_moisture_control_guidelines_figure_update_final.pdf.
https://www.continuoustinsulation.org/content/2021-ibc-and-irc-adopt-improved-vapor -retarder -requirements.
我刚刚购买了一堆泡沫。有些人被标记为新的低GWP配方,所以它正在努力进入管道。我也投票了外部绝缘。3“透射框架的泡沫,你在那里。没有喷雾泡沫,没有内部气旋阻滞剂,并且弗拉默拿着他正常构建的内容。您可以使用2x4或2x6墙壁。您可以根据基于OSB或ZIP选择价格(最近有拉链吗?),并将您的空气/水障碍放在您需要的地方。我在第5和3个“的泡沫中,给了我用LEDGERS代替一个层加入门廊屋顶和甲板的选择。我将3“XPS延伸到爬行空间绝缘的基础。