GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

浓密的包装纤维素抵抗高档混凝土

印第安纳州的家伙|张贴一般的问题在…上

你好。

我在气候区5建一栋两层楼的房子。方案为浇筑6道″混凝土外墙。然后在混凝土墙外侧使用8个″金属螺柱进行保温和包层。房屋包装将在金属螺柱上,然后排水缺口,然后包层(钢)。

对于金属螺柱,我们有两种选择——

1.将金属螺柱垂直插入混凝土层。但在螺柱和混凝土之间添加一条狭窄的EPS(2″厚,2″宽),以减少热桥。然后用高密度纤维素填充螺柱腔。

2.在金属螺柱和混凝土之间建造一个2〃空腔的双层墙系统。然后用密实的纤维素填充2〃空腔和螺柱空腔,使其紧靠混凝土。

我知道一般建议是将泡沫或矿棉放在外墙外面。然而,Missus希望在房子里使用泡沫绝缘度尽量减少。和矿棉板的昂贵昂贵。

所以这会带来两个问题 -

1.哪种选项是更好的 - 在混凝土中的2“EPS上的金属螺柱,或者在金属螺柱和混凝土之间作为单独的墙壁和2”腔,与金属螺柱的金属螺柱有哪些。

2.将纤维素与就地浇筑的混凝土接触可以吗?玻璃纤维呢?如果我们在保温层和混凝土之间放保温层或房屋保温层呢?

请指教!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 专家成员
    Dana多赛特||#1

    首先,金属螺柱会将纤维素的绝缘值的一半由于钢的极端热导率。2“EPS的边缘带并不能真正解决这个问题。如果更厚的(可能是连续的)EPS在结构上符合要求,你最好使用密集包钱,并安装岩棉胶条,设计用于防火和绝缘的商业建筑与外部钢柱框架。我怀疑即使2“EPS垫片(或2”间隙)之间的混凝土和螺柱是一个问题的2x8钢螺柱。

    如果想在睡前读点书,试试这个:

    http://www.steelframing.org/pdf/energy/thermal_design_guide_2015_edition.pdf.

    您需要满足IRC代码的U形因素美国气候区5中的最小住宅墙壁为0.060或更小。You might just squeak by that number with no EPS and a 2 x 8 dense packed cavity with 24" o.c. spacing, but I'll leave that (and any higher performance goals you may have) for you or your designers to run the math on.

    混凝土的毛细管绘制非常高,因此甚至高于等级的地水可能会潜在地吸引到与混凝土直接接触的纤维素中。玻璃纤维和岩棉不会像纤维素一样粘在水分中,但仍然很容易受到影响。也就是说,如果你对在脚踏和墙壁之间安装毛细血管中的毛细管断裂,那么排水和防水细节的细节,混凝土应主要朝内部条件空间晾干,而不是进入绝缘层。在混凝土和外侧纤维绝缘层之间放入6密耳聚乙烯将是便宜的保险。

    如果在室内和泡沫板之间有6英寸的混凝土,为什么你关心?从突出或火灾迟钝的曝光点看,EPS是“外面”房子的压力边界,即使它在热封内部在这所房子里面。

    1. 删除||#3

      删除

      1. 专家成员
        又名||#4

        是否有一个特定的原因,您正在寻找8英寸的钉?对于金属螺柱,螺柱越厚,空腔绝缘效果越差。对于宽钢钉,绝缘基本上是浪费了。
        例如:
        3.5" ~ 60%腔体R值
        5.5“〜45%
        7.5 ~ 40%

        如果你真的想使用钢螺柱,坚持2.5“至3.5”,这应该是足够的大多数壁板应用。根据你的墙的高度和风的负载,你将需要绑回混凝土(L形托架),一个结构工程师可以帮助你间距。轻钢螺柱的好处是它们是按长度制作的。如果你知道你的墙的尺寸,你可以订购他们适合,节省大量的现场修剪。

        如达纳建议的,在混凝土或聚醚层上粘泡沫是廉价的保险。

        还可以和你的绝缘安装人员谈谈。密集的填充大的开放空间不像填充螺柱槽那么简单,你可能需要将壁分割成更易于管理的部分。

        1. 删除||#6

          删除

      2. Trevor Lambert.||# 5

        我认为你误解了热桥。无论您在内侧和外壁之间的间隙中做了什么,金属螺柱的热桥接都是相同的。它看起来像混凝土是结构墙,金属螺柱只是为了搁置包层。我看不到A)的任何好理由)由金属或B)是8“深。如果它是8”的深度,以便安装绝缘材料,那么它不是有效使用绝缘或墙面深度。在8“中,您只能获得4英寸的绝缘等效物。在传统的双壁组件中,螺柱只能深度,因为它们需要用于结构强度;如果需要更高的R值,则会增加内部和外部之间的间隙。

      3. 专家成员
        Dana多赛特||# 7

        "1.金属螺柱墙和混凝土墙之间的4”气隙(由2”更新)是否不够?两堵墙之间不会有任何接触,除非它们共用一个基座。”
        -------------

        连续的4“纤维素约为R15,这将满足IRC代码最小的在区域6或更低的质量墙的外部(如6”浇注混凝土)。

        在外墙螺柱上掉回2x6,24“o.c.间距你会为那个切片击中R9,所以现在你最多的R24”全墙“。

        6“混凝土墙+壁板增加了另一个R1,作为内部和外部空气膜,所以它大约是R26“整墙”。
        __________

        ----------------
        “2。在混凝土墙下添加2英寸EPS用于金属螺柱是否有帮助(有待工程师批准)?”
        -----------------

        不够重要。
        ____________

        ---------------
        “3. 4”EPS绝缘将最低1'以上。这是纤维素或纤维玻璃绝缘将开始。你认为邪恶仍然是一个问题吗?“
        ----------------

        在混凝土外墙顶部安装z型EPDM防喷带和EPS防喷带。

        在脚踏板上安装另一个毛细管断裂(墙壁和eps)。防水外墙的外侧,高于等级。

        如果在6英寸板下有土壤(而不是爬行空间),在土壤和地基墙之间的10密尔聚乙烯或三元乙丙橡胶(EPDM),从地基向上,以满足次板蒸汽屏障,可以将排汗问题降低到无关重要的水平。

        FWIW:这看起来像很多混凝土,它具有显着的碳足迹。

  2. 删除||#2

    删除

  3. 印第安纳州的家伙||#8

    感谢每个人的回应。

    我们有超过100个8"承重,外部金属螺柱从以前的工作。我正在想办法利用它们。有什么想法吗?

    但根据建议,我们将确保切换到2x4来建造壁板的墙。

    再次感谢!

  4. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9

    决定使用混凝土结构纯粹的美学吗?所有其他标准 - 能源效率,碳足迹,成本,复杂性,适应性 - 导致其他选择。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |