GBA徽标水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

泡沫内部绝缘的泡沫内部稠密的纤维素?

安德鲁·奥尔登|发布一般的问题

我计划隔离我现在没有绝缘的浇筑混凝土地下室墙。我认为我对使用墙壁和地板上的XP,泡沫内部的木材框架以及在螺柱之间进行进一步绝缘的木质框架应该如何完成,并带有代码符合代码的火灾“阻燃”盖,例如Drywall。我的计划基于这里的研究,在Fine Home Building和Building Science Corp。

我的问题是,在螺柱之间使用稠密的纤维素是否可以?我似乎在任何地方都找不到这个问题的好答案。显然,地下室存在水的潜在问题,但据我所读,纤维素吸收然后从空气中释放水的能力被视为其使用的优势。我知道我可以使用玻璃纤维或基于矿物质的绝缘材料,但是只要不会引起问题,我就更喜欢使用纤维素。

谢谢。

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1

    安德鲁,
    不要做。如果您正在绝缘地下室,那么选择具有吸收水的隔热材料绝对没有任何好处。

    地下室经常遭受洪水事件或进水事件。我总是建议任何隔热地下室的人仅使用刚性泡沫或闭孔喷雾泡沫。

    如果您想要更多的R值,只需在墙壁上添加较厚的泡沫即可。然后,您可以建造螺柱墙以固定电线并支撑干墙或水泥底板。只要确保将螺柱舱空下来 - 没有任何绝缘材料即可。

  2. 安德鲁·奥尔登||#2

    马丁。谢谢纤维素的答案。
    我很难理解为什么我不应该利用螺柱托架进行绝缘。在墙壁上添加额外的泡沫厚度会减少内部空间。即使我不使用纤维产品,也无法在螺柱舱中使用其他泡沫?

  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3

    安德鲁,
    当然,如果您真的愿意,可以使用螺柱托架。最容易安装的绝缘材料是闭孔喷雾聚氨酯泡沫。一种更挑剔的方法是,安装狭窄的刚性泡沫条,每块用填缝剂或罐装喷雾泡沫密封的每片周长。

    当然,两种方法都会使您的电线变化变得复杂。

  4. 安德鲁·奥尔登||#4

    现在,我对您上面提到的“挑剔”方法很熟悉。我一直在使用这种方法在我家中绝缘一些悬臂。与罐装泡沫高架一起工作并不有趣!

    感谢您及时的回复。