地板下面的绝缘材料+密封地板=蒸汽夹层吗?
我在奥斯汀有一幢码头和横梁的房子,地板是冷的。我正在考虑将地板底部绝缘,方法是在楼板托梁上钉上多元iso泡沫板,然后用胶带密封接缝,或者在托梁孔上喷上闭孔泡沫。如果我把硬木地板密封起来,会不会产生可怕的“蒸汽三明治”,因为我把两边的湿气都锁住了?如果是这样,我是否可以在起居空间运行除湿机,并在密封前测试木材的含水量?
GBA细节图书馆
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
你真的要删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只是删除列表。
该功能在测试版网站预览期间被暂时禁用。
回复
迈克尔,
出于各种原因,你的“蒸汽三明治”担忧是毫无根据的。首先,即使在地板上涂了聚氨酯后,硬木地板仍然可以干燥到室内。第二,当地板没有绝缘时,你的地板组合中潮湿问题的风险是最大的;地板组件绝缘使一切都更安全。(使用不绝缘的地板组件的风险在夏季最高,如果空调设置过高,外部湿度会凝结在冰冷的底层地板上。)
所以继续安装polyiso吧。(顺便说一下,在气候区2,你需要最低R-13的地板绝缘,以满足规范的要求。)