多伦多的双螺柱墙与蝙蝠绝缘

洛厄尔瞧|发布绿色建筑技术

马丁先生Holladay,

我是多伦多的一名建筑师。我可能参与了一个小的内部改造,其中一部分外墙需要重新隔热。现有墙体结构为铝侧、木护套和2个″x4″螺柱,无保温。要让这堵墙符合标准,我需要R-24。承包商正在寻找便宜的建造,所以他想建立第二个螺柱墙,以创建双螺柱墙和隔热与蝙蝠和蒸汽屏障。我的问题是,有了这么多绝缘材料外护套会不会变冷?有可能凝结吗?

谢谢。

洛厄尔

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    洛厄尔,
    大多数铝壁板悬挂松散,所以这面墙可能会干燥到外部。

    我知道加拿大人喜欢室内的蒸汽屏障,但在多伦多,你真的只需要一个室内的蒸汽缓速器,而不是蒸汽屏障——尤其是如果这房子可能有空调的话。像MemBrain这样的智能缓速器比内部聚乙烯更有意义。

    有关护套中水分积累的更多信息,请参阅冷OSB护墙板有多危险?

  2. 洛厄尔瞧||#2

    再次感谢马丁!

登录或创建一个账户来发布答案。