杰森奥利|发布了机械

我对一个对分区迷你分裂系统感兴趣的房主进行了能源审计。

我的问题是,管道室内单位是否可以使用,例如,主卧室套房,同时可以在不同的区域中使用无管室内单元,而是使用相同的室外单元;或者所有区域都必须使用相同类型的室内单元 - 所有壁挂式,所有底座安装,所有吊床等?

我的第二个问题是不同的区域是否可以使用不同的BTU / H室内单位(例如,小家庭间获得较小的室内单位,而不是大客厅等)。

一如既往,提前感谢您的洞察力。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. dorsett.||#1

    大多数多区域压缩机将容纳迷你管道盒以及壁式线圈头,尺寸混合。

    作为一个例子,这里的2区三菱列出了与压缩机单元一起使用的兼容头/盒,其包括导管和无导管的不同尺寸,以及天花板盒等。:

    http://usa.mylinkdrive.com/categories/3/product_types/5/series/42/models/65/products/show/681.html.

    Fujitsu&Daikin具有类似的2区系统,具有类似的头/盒式兼容性列表。