将ERV引导到外部 菲利普甜|发布工业制品在2018年3月4日04:44am 我的情况是,ERV位于60年代a型框架深度改造的中心。我需要从建筑的山墙端输送新鲜空气,我计划从房子下面(离子码头)走。所以问题是:我是否需要对新风风管进行保温以防止冷凝? 回答 GBA细节图书馆 收集一千建筑细节组织的气候和房子部分 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 相关问题 ERV管道 ERV管道规划 ERV管道 HRV/ERV导管对室内空气质量有多重要? 回复 Steve Knapp CZ 3A Georgia|2018年3月4日下午7点14分|#1 制造商的说明书是怎么说的? GBA编辑器 马丁Holladay|2018年3月5日05:28am|#2 菲利普,通常的建议是,一旦新鲜风管穿过你的热封套,进入空调空间,你需要使用侮辱风管。 风管会从地板组件和房子下面的灰尘之间的空间吸入新鲜空气吗?这并不是理想的。 你的帖子引发了许多问题,包括这个问题:你确定你把ERV放在了你房子里最合理的位置吗? 菲利普甜|2018年3月6日07:33am|#3 马丁和史蒂夫,谢谢你们的想法。ERV的位置并不理想,但在这种情况下没有好的解决方案。所有机械装置都在一个3X6的壁橱里。桥墩上的a型框架存在诸多限制和困境。新鲜空气不会从爬行空间被拉出来。它将从山墙端通过管道,然后穿透返地器的地板。 登录或创建一个帐户来发布一个答案。 报名 登录
回复
制造商的说明书是怎么说的?
菲利普,
通常的建议是,一旦新鲜风管穿过你的热封套,进入空调空间,你需要使用侮辱风管。
风管会从地板组件和房子下面的灰尘之间的空间吸入新鲜空气吗?这并不是理想的。
你的帖子引发了许多问题,包括这个问题:你确定你把ERV放在了你房子里最合理的位置吗?
马丁和史蒂夫,谢谢你们的想法。ERV的位置并不理想,但在这种情况下没有好的解决方案。所有机械装置都在一个3X6的壁橱里。桥墩上的a型框架存在诸多限制和困境。新鲜空气不会从爬行空间被拉出来。它将从山墙端通过管道,然后穿透返地器的地板。