GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

将ERV引导到外部

菲利普甜|发布工业制品

我的情况是,ERV位于60年代a型框架深度改造的中心。我需要从建筑的山墙端输送新鲜空气,我计划从房子下面(离子码头)走。所以问题是:我是否需要对新风风管进行保温以防止冷凝?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#1

    制造商的说明书是怎么说的?

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    菲利普,
    通常的建议是,一旦新鲜风管穿过你的热封套,进入空调空间,你需要使用侮辱风管。

    风管会从地板组件和房子下面的灰尘之间的空间吸入新鲜空气吗?这并不是理想的。

    你的帖子引发了许多问题,包括这个问题:你确定你把ERV放在了你房子里最合理的位置吗?

  3. 菲利普甜||#3

    马丁和史蒂夫,谢谢你们的想法。ERV的位置并不理想,但在这种情况下没有好的解决方案。所有机械装置都在一个3X6的壁橱里。桥墩上的a型框架存在诸多限制和困境。新鲜空气不会从爬行空间被拉出来。它将从山墙端通过管道,然后穿透返地器的地板。