GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

导管和保温

GBA编辑器|发布了能源效率和耐用性

我在建房。我生活在与肯塔基州路易斯维尔相同的混合潮湿的气候区。
我的HVAC承包商在阁楼上安装了导管。(我不想要这个,但他坚持要有空调所必需的)。

钢材导管从地下室搭起追逐到阁楼歧管。每个房间天花板的柔性绝缘管分支。此外,将空气柔性管返回到另一个延伸到地下室地热单元的导管歧管。

我正在考虑覆盖这款金属导管,在阁楼地板上方伸出约3英尺,刚性泡沫。问题是,多莉?我不希望发生冷凝。

此外,我在考虑在每个柔性阁楼管道管的两侧安装刚性泡沫通道,并用纤维素填充它以绝缘这些。我弄清楚的Rugid泡沫通道,在导管的两侧和顶部两英尺的两侧也许是2英尺,可以在纤维素中吹入纤维素中以绝缘。

对我的计划的任何想法?任何信息都赞赏!

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    克里斯,
    你有正确的想法。如果还为时没有太晚,您可能会考虑通过在椽子之间安装闭孔喷雾泡沫来创建一个不透明的条件阁楼。

    失败了,你的冲动是一个很好的。这是几个指针:
    1.确保所有管道接缝 - 包括镀锌导管中的纵向接缝 - 用乳香密封。在安装乳香之前,应使用金属螺钉固定所有接头。
    2.您的管道绝缘需要气密。(如果任何温暖的潮湿空气到达镀锌导管,则空气中的水分将冷凝和滴水。)密封刚性绝缘中的所有接缝,用于将导管与家具胶带隔离。用胶带慷慨,并做好空气密封保温。