Eavestrough-雪地缝屋顶
我们临近我们的所有者建立的ICF Home,并在冬季雪滑雪时的屋檐槽保留的决策点。屋顶是24 Ga金属架空缝8/12间距,我们偶尔会在BC Okanagan中遇到显着的积雪。这里的建筑码需要屋檐槽和屋顶排水计划。在夏季,我们在工作中有一个雨水收集坦克,因为我们在半干旱地区在一个井中。
当沉重的湿雪击和幻灯片时,标准排水沟将被打开/撕下。我所知道的选项是坚持或螺旋雪停止,螺丝或夹在雪柱上,常规屋檐槽。通过我当地的屋顶供应商的另一个路线是欧式沉重的尺寸金属屋檐 - 低谷套件,与我一样看起来像坚固的衣架,零件和价格。我缺少的任何其他选择?
我不热衷于将屋顶放在屋顶上的任何东西。我不喜欢雪地站或酒吧的外观,所以欧元风格就是我倾向于的东西。任何其他建议都会受到赞赏吗?我还附上一张照片,以清楚起见。
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
我会倾向于某种形式的雪保留。当大雪让落在金属屋顶上并落到地面上时,听起来就像窗外的多态碰撞一样。我试过没有雪保留并在一年后安装。
在安大略北部,像你们这样的屋顶会有一块弯曲的三角形闪光板,用螺丝钉固定在面板的凸起处,一直贯穿底部。我发现它把屋顶衬得很漂亮。
如果你不想要雪卫兵,有表面张力的檐槽警卫,允许雪从屋顶上滑动而不会被卡住。关于那些的好处是你可以在屋顶下方插入你的排水沟,以便干净的外观。刚才看到他们使用的工作,不知道他们的工作。
我已经成功安装了在一个高度的高度上安装了冰射在排水沟的顶部,但水落入它。这可能与8/12屋顶难以做到,长期仍然很难倾斜。你会努力保持雪地的斜坡。
我很确定我们遇到了一个关于定位排水沟的问答,以便让他们赶上水,让释放雪尖叫......但我刚刚搜索,找不到它。甚至是我包裹的人......
但我确实记得,当我在当地(VT南部)搜索时,我发现了两家“高性能”排水沟安装公司,他们并不便宜,只安装更重的仪表,更昂贵的排水沟,但他们让我相信,他们了解手头的问题。
彼得
当我第一次更换一个8/12的金属屋顶上悬挂的排水沟时,我认为原来的安装是廉价和劣质的。一根铁丝绕在屋顶上6或8英寸高的一颗钉子上,然后绕在一个旧的镀锌水槽上,然后拧在一起。第二年,我用螺丝固定在筋膜上的水槽仍然牢牢地固定在筋膜上,筋膜要么在地上,要么仍然挂在一端。从那以后,我发现了可弯曲的金属吊带,当不可避免的雪崩发生时,它可以让排水沟无害地偏离。