EIF与室内喷雾泡沫绝缘相结合

詹姆斯纳伯|发布了能源效率和耐用性

我想设计一个使用EIFS灰泥的墙系统,内部喷雾泡沫绝缘。我住在北东科罗拉多州,该科罗拉多州在气候区5. eIfs eps可能是tyvek stuccowrap wrb或类似产品的1.5英寸。我的墙壁护套是7/16 osb。

在内部,我的墙壁是2×6。我想涂抹1“闭孔喷雾泡沫,然后是R-13的牛皮纸面对的绝缘蝙蝠,它会在喷雾和玻璃纤维之间留下约5英寸的气隙。或R-19牛皮纸面对玻璃纤维,其与泡沫中的喷雾接触。

我喜欢闭孔喷雾泡沫的想法,增加刚性强度并降低空气渗透。如果我从内部陷入玻璃纤维和闭孔泡沫之间的内部致力于蒸汽?通常在冬天,我们努力保持内部湿度在30%以上,但我理解水蒸气无论百分比仍然可以冷凝。

我应该用这种类型的系统有什么其他问题,以及如何改善它?我肯定会欣赏任何产品建议和技术。

GBA Prime.

加入建设科学专家的领先社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    詹姆士,
    您的计划有两个问题:

    1. EPS层的R值仅为R-6,对您的气候区不足。你需要至少r-7.5的eps(2英寸)。有关此主题的更多信息,请参阅计算刚性泡沫护套的最小厚度

    2.如果要安装外部刚性泡沫,则不应在螺柱之间安装任何闭孔喷雾泡沫。要了解原因,请阅读本文:如何设计墙

登录或创建帐户以发布答案。