GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

嵌入式地板托床空气密封

大卫红色|发布了能源效率和耐用性

我在加拿大有一个1960年代的简易别墅,其中2×10楼的托梁已经嵌入/铸造成混凝土基础墙壁。基础壁停止底部护套下方约1英寸。

我一直在考虑绝缘边缘托梁区域,而是因为嵌入式托泰士,我不觉得这是一个非常好的主意,因为卧式在冬天腐烂的可能性。似乎最好的选择是将该区域留下未被绝缘。

我想知道的是,如果只是空气密封呢?我会通过填充顶部的1“间隙,喷雾泡沫然后填充每个托梁。将防止空气移动到托梁的这些嵌入部分也可能导致水分构建和腐烂形成?

谢谢你。
P.S.随着泡沫的外部绝缘在此时不是一个选择。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    大卫,
    我认为空气密封工作是低风险。继续。

    长期解决方案是切断嵌入式接头的末端 - 嵌入混凝土中的托梁的一部分 - 并支撑托梁的末端对由列支撑的新光束。

  2. 专家成员
    达娜·迪斯特||#2

    我最后一次从温哥华开车到魁北克,我注意到加拿大是一个非常大的地方,覆盖了大量的气候。

    将嵌入式托梁的基础墙体绝缘在某些位置的风险远低于其他位置。关心更具体地了解您的位置?

  3. 大卫红色||#3

    曼尼托巴,在中间。
    -30C冬季&+30夏季。

登录或创建帐户以发布答案。

社区