GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

嵌边搁栅保温

michaeldrehl|发布一般的问题

你好,
我有一栋房子建于1895年左右,位于新泽西州北部。边缘搁栅根本没有绝缘。地板托梁搁在砖基础上,并嵌入边缘托梁。请看附件中的照片。
地板搁栅在房子的某些地方呈杯状。
我想知道我怎样才能使搁栅绝缘。在外面,有铝壁板和护墙板。你从外面看不到边缘托梁,它们被壁板遮住了。
我想绝缘,但不想看到任何霉菌生长,因为他们需要干燥到内部。

谢谢你的帮助。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. michaeldrehl||#1

    我在新泽西州北部,房子是用气球框起来的。柱孔从地下室和一楼向上看,被地板隐藏。然而,从屋顶往下看,你可以看到二楼。
    谢谢你的帮助。

  2. GBA编辑器
    布莱恩Pontolilo||#2

    嗨,迈克尔。

    边缘搁栅并不一定要能够向内干燥。如果边缘搁栅没有被雨水淋湿(如果淋湿了,需要先修复),那么内部不透水的绝缘材料,如硬质泡沫和闭孔喷雾泡沫通常是可以使用的。

    更让你担心的是地基墙和框架之间没有毛细血管断裂。如果没有封条来防止框架吸干水分,框架就会变得潮湿,从而导致发霉和腐烂。在决定如何继续使用框架之前,你可以用湿度计测试框架。如果框架保持干燥,隔热仍然是可以的。

    这篇文章可能会有帮助:绝缘环托梁

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |