ERV气流失衡
嘿,GBA,
Longtime-no-ask-question-to。我希望你们都很好。
刚刚在新办公室安装了一台可更新的ERV (EV450)。扭曲,旋转,弯曲,真正长的新鲜空气供应空间有一个管道运行的等效长度约为600 '。直接射击,旁边的erv入口的回风/排气有一个管道运行的等效长度可能为80-100 '。ERV为各个办公室提供服务,而我们有一个专用的100% OA设备,带DX冷却,为空间内的公共区域提供服务。公共面积与办公室的比例大概是3:1。
这东西听起来像一列货运火车,系统在明显的气流不平衡下运行:排气气流= 930 CFM,供气气流= 610 CFM。(我们在管道上安装了一些光滑的格林特罗尔气流测量站)。
从室内舒适度/室内空气质量和系统性能的角度(而不是从过度疲劳/能量损失的角度)来看,我正在努力思考与这种不平衡相关的问题。这种不平衡会引起核心问题吗?
我在5A气候区。有什么想法或意见吗?
非常感谢。
回复
艺术,
安装ERV系统的承建商是否委托了该系统?气流应该是平衡的。
平衡气流的最简单方法是使用阻尼器,尽管ERV制造商可能在其安装手册中有另一种平衡程序。
不用说,长而曲折的管道引入了静压,这是风扇必须对抗的。这些问题可以通过大型管道和尽可能少的配件来减少。你想要的是长扫描,方向上的突变越少越好。
请注意以下句子摘自renew (http://www.renewaire.com/images/stories/Literature/hein_guidespecs.pdf):
[按图片放大]
艺术,
Venmar在提供HRV平衡信息方面比Renewaire做得更好。要阅读Venmar提供的说明,请参阅我对之前关于此主题的问题的回答:
如何最好地平衡HRV的进气和排气?
还没有调试报告....。我还是要让他们遵守诺言。
这种不平衡对室内空气质量或ERV的寿命有什么影响吗?
艺术,
如果ERV给你的建筑降压,你应该确保建筑内任何大气通风的燃烧设备都不会倒流。
艺术,
听到系统与你描述的管道系统失去平衡,我并不感到惊讶,但是,你确定你的气流测量是准确的吗?根据制造商的说法,EV450在0.25”w.c.时将移动540cfm,在1.00”w.c.时将移动338cfm。