控制通风系统末端的气流 威廉·科斯特洛|发布工业制品在2018年1月2日01:47上午 如果你想在基于erv的通风系统的终点站获得特定的气流量,你该怎么做呢?通常使用阻尼器吗?只在供应寄存器上还是在排气口上? 或者人们通常只尝试测量/控制总供应气流和总排气气流,然后只是以某种合理的方式分配端点(例如,卧室或办公室一个供应,大房间2或3个供应,等等)? 似乎在一个系统中使用很多阻尼器会有一些缺点,你必须保持低静压以获得足够的气流。 这是一个参考系统,我们正试图与暖通空调承包商合作,他们可能需要一些指导。也不指望结果会完美。考虑到我们现有的资源,尽量把它做好。 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 可以在一个或多个方向切断气流的四路迷你盒式天花板? k因子和气流测量 季节性潮湿和缺乏外部气流 ERV气流失衡 回复 GBA编辑器 马丁Holladay|2018年1月2日下午02:35|#1 威廉,许多通风承包商使用内置阻尼器的登记器或扩散器。有关更多信息,请参阅本文:调试我们的热回收通风机. 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
威廉,
许多通风承包商使用内置阻尼器的登记器或扩散器。有关更多信息,请参阅本文:调试我们的热回收通风机.