你好,我的房子是一年前建的。它大约1800平方英尺,9到10英尺的天花板,良好的绝缘,全电动,并有一个Renewaire EV90 ERV。

我们的问题是,当卧室门关闭时,二氧化碳水平超过1000ppm,但只有在温暖的天气里。

房子的一部分在地下,在较低的一层有一个辐射混凝土地板。卧室也在较低一层。

我不确定发生了什么,因为这在冬天不是问题。如果我们在ERV中移动一个尺寸就足够了。还有别的事吗?

谢谢!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 约翰•克拉克||#1

    当你说你有一个问题是什么意思?您购买的一种精度未知的仪器的读数超过1000ppm,还是您真的感到困倦?

    https://www.kane.co.uk/knowledge-centre/what-are-safe-levels-of-co-and-co2-in-rooms

    你们的ERV有专门的分发系统吗?如果是这样,你可能需要有人出来重新平衡进入卧室的空气量。

    当门关闭时,房间里的二氧化碳水平会上升。我怀疑在冬天,冷暖空气之间的温差更小,所以对流循环更少,让更多的空气从门下逃脱。

  2. 查理•沙利文||#2

    你们这里是什么气候?这可能会帮助我们更好地理解总体情况。

  3. 乔恩·R||#3

    确保你的ERV向每个人直接运送15+ CFM到卧室。

  4. GBA编辑器
    Kiley雅克||#4

    另一位读者也问了类似的问题。我认为你会从接下来的对话中受益:ERV大小和室内二氧化碳水平