你好,我的房子是一年前建的。它大约1800平方英尺,9到10英尺的天花板,良好的绝缘,全电动,并有一个Renewaire EV90 ERV。
我们的问题是,当卧室门关闭时,二氧化碳水平超过1000ppm,但只有在温暖的天气里。
房子的一部分在地下,在较低的一层有一个辐射混凝土地板。卧室也在较低一层。
我不确定发生了什么,因为这在冬天不是问题。如果我们在ERV中移动一个尺寸就足够了。还有别的事吗?
谢谢!
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
当你说你有一个问题是什么意思?您购买的一种精度未知的仪器的读数超过1000ppm,还是您真的感到困倦?
https://www.kane.co.uk/knowledge-centre/what-are-safe-levels-of-co-and-co2-in-rooms
你们的ERV有专门的分发系统吗?如果是这样,你可能需要有人出来重新平衡进入卧室的空气量。
当门关闭时,房间里的二氧化碳水平会上升。我怀疑在冬天,冷暖空气之间的温差更小,所以对流循环更少,让更多的空气从门下逃脱。
你们这里是什么气候?这可能会帮助我们更好地理解总体情况。
确保你的ERV向每个人直接运送15+ CFM到卧室。
另一位读者也问了类似的问题。我认为你会从接下来的对话中受益:ERV大小和室内二氧化碳水平.