MiniSPLIT的户外制冷剂管线额外的绝缘材料? 丹摩尔|发布了一般的问题在4月29日,2021 03:22 PM 我有一个多迷你分裂,有三个室内头。对于其中的两个,有一个20/30脚的制冷剂管道,在甲板外部和下方。没有直线塑料覆盖物,因为它不可见。它与我所认为的是三菱使用的标准绝缘,我认为安装人员与它做了一个不错的工作。看起来并不是很多绝缘,所以我正在考虑进一步包裹它,但如果它有价值,并且如果有一个标准产品或者只是找到有效的东西,就找不到很多信息?如果有人这样做以及他们使用的任何想法,都会受到赞赏。 附加了几张图片以显示管道绝缘。图片来自爬行空间,因为当时更容易拍摄。 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 具有吊带热技术和可变制冷剂流动MiniSplit系统的单独区域 如何证明是制冷剂线? 喷雾泡沫对AC制冷剂管线和电气布线的影响 在墙壁或外部更好的MiniSPLIT制冷剂系列? 答案 沃尔特Ahlgrim.|5月1日,2021年10:18 AM|#1 如果它让您感觉更好,但是理解它会在系统性能方面有一个微小的影响,请随意添加绝缘。 这些线大多是绝缘的,以防止水损坏铜通常比周围的空气的露点更冷却,并将水在管道上冷却,这水会使管道上的低斑点滴落。绝缘是限制冷表面区域和产生的水量。 沃尔塔 丹摩尔|5月1日,2021年10:36 AM|#2 很高兴知道,谢谢! 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
如果它让您感觉更好,但是理解它会在系统性能方面有一个微小的影响,请随意添加绝缘。
这些线大多是绝缘的,以防止水损坏铜通常比周围的空气的露点更冷却,并将水在管道上冷却,这水会使管道上的低斑点滴落。绝缘是限制冷表面区域和产生的水量。
沃尔塔
很高兴知道,谢谢!