GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

屋顶到墙壁连接的反馈,显示绝缘/施工细节

用户- 7364466|发布了绿色建筑技术

大家好!

我正在手绘县建筑许可的截面图,如果你能给我任何反馈或建议,我将不胜感激。请看附件图片。

正如我在之前的帖子中提到的,我将在5a区域的教堂天花板上建造一个无通风的屋顶。根据图纸,我的屋顶在甲板上有4″回收XPS,下面有1″喷雾泡沫,椽子之间有R30纤维棒。

有人觉得有什么问题吗?

那么屋檐椽之间的空间呢?假设天花板和椽子用泡沫密封得很好,空间有问题吗?

我一直在纠结是用2x10还是2x12的。就我的跨度而言,2x10s是可行的,但为了获得正确的泡沫与蓬松的比例,我需要压缩R30球拍,以使它们适合,从而降低它们的R值。我的想法是,这将是更好的空气间隙处理在2x12,更不用说稍微更实惠和更绿色,因为我将使用更少的木材。

在建造时,我会征求当地承包商的意见,所以某些细节会来自他,但他不是特别适应绿色建筑技术(尽管他对在目前的实践基础上建造感兴趣,因为我们县明年将采用2018年的IRC),所以我想在建造之前把这些细节弄清楚。如果你愿意提些建议,我将不胜感激。

提前谢谢,

克里斯

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    克里斯,
    Q。“那屋檐上椽子之间的空间呢?”

    答:只要椽子之间的隔断密封良好,防止空气泄漏,在拱腹区域一切都会很好。

    1. 用户- 7364466||#2

      谢谢马丁。在我住的地方,似乎没有一个屋顶是不通风的,所以除了县巡视员,每个人在讨论这个问题的时候都茫然地瞪着我。GBA很有帮助。

  2. GBA编辑器
    彼得·约斯特||# 3

    在你的图中,隔热层(以及限制空气控制层)需要去到屋檐墙的外部,所有他们都超过了顶板。檐墙与屋面交接处漏风是一个大问题。解决方案是将墙体和屋面的空气控制层连接起来。

    彼得

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |