屋顶到墙壁连接的反馈,显示绝缘/施工细节
用户- 7364466|发布了绿色建筑技术在
大家好!
我正在手绘县建筑许可的截面图,如果你能给我任何反馈或建议,我将不胜感激。请看附件图片。
正如我在之前的帖子中提到的,我将在5a区域的教堂天花板上建造一个无通风的屋顶。根据图纸,我的屋顶在甲板上有4″回收XPS,下面有1″喷雾泡沫,椽子之间有R30纤维棒。
有人觉得有什么问题吗?
那么屋檐椽之间的空间呢?假设天花板和椽子用泡沫密封得很好,空间有问题吗?
我一直在纠结是用2x10还是2x12的。就我的跨度而言,2x10s是可行的,但为了获得正确的泡沫与蓬松的比例,我需要压缩R30球拍,以使它们适合,从而降低它们的R值。我的想法是,这将是更好的空气间隙处理在2x12,更不用说稍微更实惠和更绿色,因为我将使用更少的木材。
在建造时,我会征求当地承包商的意见,所以某些细节会来自他,但他不是特别适应绿色建筑技术(尽管他对在目前的实践基础上建造感兴趣,因为我们县明年将采用2018年的IRC),所以我想在建造之前把这些细节弄清楚。如果你愿意提些建议,我将不胜感激。
提前谢谢,
克里斯
回复
克里斯,
Q。“那屋檐上椽子之间的空间呢?”
答:只要椽子之间的隔断密封良好,防止空气泄漏,在拱腹区域一切都会很好。
谢谢马丁。在我住的地方,似乎没有一个屋顶是不通风的,所以除了县巡视员,每个人在讨论这个问题的时候都茫然地瞪着我。GBA很有帮助。
在你的图中,隔热层(以及限制空气控制层)需要去到屋檐墙的外部,所有他们都超过了顶板。檐墙与屋面交接处漏风是一个大问题。解决方案是将墙体和屋面的空气控制层连接起来。
彼得