闪光灯屋顶绝缘作为点火屏障
在闪光灯屋顶上做普通的玻璃纤维垫是否有资格作为点火障碍?
更具体地说:在西雅图境外的Wa州建设新房。我有一个有限的无人伪造的阁楼,上面有一个闪光灯屋顶和下面的干墙天花板。屋顶绝缘材料是闭孔喷雾泡沫和覆盖泡沫的10“玻璃纤维毡。斯巴特可能会被固定(不摩擦配合)。我认为每2018年IRC R316.5.3需要点火障碍。如果贝蒂有资格作为点火障碍,则已经达到了要求,显然这是我首选的结果。
我怀疑这个问题已经回答,但我找不到任何明确的东西。马丁的障碍文章提到玻璃纤维作为点火屏障选项,但不是贝蒂。Dana有一些帖子,表明1.5英寸的玻璃纤维可以用作点火栏,但质疑摩擦垫是否会有资格。这有什么可结论吗?
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
我知道矿物羊毛将有资格,你可以使用稍薄的“Safe'n Sound”版本来完成它来节省一点钱(与全深度蝙蝠相比)。矿物羊毛用作灭火的灭火。
我不知道玻璃纤维是否有资格。与矿物羊毛相比,玻璃纤维将更加难以保持。
账单
谢谢尔。我的理解是安全'n声音没有认证的r-value,因此我们仍然需要玻璃纤维(或其他东西)来绝缘屋顶。我希望FG Batts可以做双重责任。
如果天花板是一个没有接入的闭腔,则干墙是点火/热屏障。
谢谢彼得,这将简化事情 - 不幸的是,我们的阁楼足够大,需要每R807.1维护访问。