GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

闪电和蝙蝠在湿热的南方

GBA编辑器|发布能源效益及耐用性

有没有人有过在气候区2 3 4使用闪光填充物或闪光填充物绝缘方法的经验?

在我的地区(3区炎热潮湿),我们看到一些公司用1/2英寸闭孔喷涂聚氨酯泡沫塑料安装这个系统。半英寸对这个气候地区来说够吗?谢谢你的意见。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 乔Lstiburek||# 1

    大卫,
    半英寸的尺寸在炎热的气候下就可以了。这个厚度将上升到气候带4。原因是炎热地区的冬天不冷也不长。因此,喷雾泡沫的内表面很少会低于室内空气的露点温度。
    约瑟夫Lstiburek

  2. 布雷特梅奥||#2

    乔,
    闪光(1/2英寸闭孔泡沫)将蒸汽剖面置于结构护套的内表面——这是需要关注的东西吗?在炎热潮湿的气候下,在室外使用泡沫板是否会更好,以帮助减少蒸汽驱动到室内?

  3. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 3

    布雷特,
    我不确定乔是否会回来回答,所以我要试一试。正如乔所说,没有理由担心半英寸的闭孔泡沫使用闪光灯和电池系统在你的气候。如果有任何内部的太阳蒸汽驱动,喷射泡沫将大大减缓它的速度。如果护套含水率暂时升高,则会迅速干燥。

    外部泡沫“更好”吗?当然,从热性能的角度来看,它是更好的,因为它通过螺栓中断了热桥接。

  4. 专家成员
    阿曼德科博||#4

    大卫,
    重要的是要知道你的整个墙壁组件是什么;你可能不想使用任何形式的闪光灯。还有,这是新建筑吗?如果是改造,你正在移除现有的包层吗?

  5. 约翰·布鲁克斯||# 5

    大卫,
    听起来你可能已经有了100%的结构护套。
    你可以创建一个空气控制层在结构护套ala ZIP或类似
    按照布雷特的建议,取消喷涂泡沫,在护套外使用刚性绝缘材料。
    获得更好的性能,甚至可能节省几美元?

登录或创建一个帐户张贴答案。