加强不足的闪光和电池绝缘
House在6区(北纽约州)已有15年的历史。建筑工在墙上用闪光灯和球棒。注意到一些水渍在未完成的地板(osb)在阁楼地区。打开墙壁,发现外墙板上只有1/2英寸的闪光,用无面R19胶条钉住,但在板岩后面裂开了。我是否可以用特定的记忆脑取代聚,并有一个可行的系统,将防止在壁腔内的闪光凝结?还是唯一的选择就是喷上几英寸的泡沫?那就少装些蝙蝠玻璃纤维?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只会删除列表。
在beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
回复
一般来说,SPF薄层会起到坚固的暖空气和蒸汽屏障的作用,最初建造者所做的裂缝可能是造成一些问题的原因。
使用详细的智能防蒸汽剂应该会很有效。一定要密封周围的蒸汽屏障,用胶带封住任何接缝,用蒸汽密封的替换任何常规设备盒。把所有东西都密封起来是最重要的部分。
双止……在这种情况下,在外墙板上涂一层薄薄的SPF是可以的,然后向内工作……无面玻璃纤维棒,详细的智能阻汽剂(certeed Membrain),然后石膏板涂上优质乳胶漆?这违背了传统的智慧(我的外行人的理解),有两个蒸汽屏障,但我假设你的建议是可以的,因为Membrain的智能方面(即,将防止水分传输在冬天和允许干燥的壁腔在夏天)?我和一个特定的“客户体验团队”成员交谈,他们只是提到没有两个蒸汽屏障。不幸的是,很明显,他们只是在根据我们的讨论进行了单词搜索之后,对他们的产品在这个案例中的应用没有真正的了解。你的建议似乎是有意义的,这就是为什么我联系美国州首先,不幸的是他们没有似乎真的回答我的问题的培训或经验与任何保证他们知道他们在说什么,不敲门的个人,他们做他们的工作和礼貌,但整个等一…[输入]…从电脑上读出的反应并不令人放心。
我同意Akos的建议。关于你的客户体验团队体验,问题是他们认为Membrain是一个蒸汽屏障,而实际上它是一个蒸汽缓凝剂。SPF是蒸气控制层(组件中最不透水的部分,因为它基本上是不透水的)。膜也是一个蒸汽控制层,但它是可渗透的——而且在任何给定的时间点,它所经历的RH水平不同,其渗透速度也不同。“阻汽”和“阻汽剂”这两个词经常被人们混淆。糟糕的是,客户服务中心的人对这些术语没有基本的理解……
使用下面的表2作为一个好的墙。你没有足够的喷雾泡沫来做2B,那就剩下2A了。1/2”的喷雾泡沫大约是2.5次,这不是不透气性或蒸汽屏障。但它确实可以防止水流通过5烫发,这意味着你需要在内部一级。
+1的缺乏内部空气屏障(即,洞的聚)是一个问题。它需要很好的空气密封。
https://www.appliedbuildingtech.com/system/files/200311_abtg_rr_1701-01_moisture_control_guidelines_figure_update_final.pdf
这会引导你得出第一类结论。
最好的解决方案:添加一点更多的喷雾泡沫-这将允许II类智能缓速器在内部一侧。