闪光和贝尔 - 什么类型的干墙?
嗨马丁:
我刚刚在我们家的地下室完成了闪光灯和BATT绝缘:
安装在16“2×8托架 - 2”Dow Corning泡沫和Roxul R22中。所有接缝,发泡,填缝和胶带。
我可以在这个之外使用常规干墙还是我必须使用特殊的无纸化干墙 - 我是普通的干墙实际上是蒸汽屏障的印象,并且具有与6米隆保持水分的相同效果。
谢谢
Mark Kozlowski.
克劳福德海湾
不列颠哥伦比亚省
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
标记,
常规干墙不是蒸汽屏障。相反,它是非常蒸汽的。
如果您的地下室不受水入口或洪水风险,普通的干墙可以工作。如果您担心可能的水入口或潮湿,无纸干墙是一种更安全的选择(因为它不太可能在潮湿的条件下支持模具的生长而不是普通的干墙)。
标准干壁不是蒸汽屏障,甚至是显着的蒸气延迟器。标准内部乳胶涂料将蒸汽渗透率降至约3-5个烫发,这仍然是一个相当蒸汽的开放类 - III类气旋延迟器。无纸化的干墙不会改变。
Crawford Bay的气候基本上是美国区间6B的气候,2“XPS将提供足够的露点控制,以保持R22绒毛干燥,但是一些加拿大检查员将以这样的方式解释NBC以要求内侧蒸汽屏障。如果你必须,半烫发的“蒸汽屏障”乳胶会工作,但是2密耳尼龙片(确定性膜)会更好,因为如果腔体变得足够潮湿以支撑模具,尼龙变成蒸汽,使其变得干燥在10倍下,通过蒸气屏障乳胶的速率。
是2x8螺柱边缘的外侧的XPS(希望是),或者你在绒毛和墙板之间有一个〜2“气隙(希望没有,但其中一个条件必须是真的)?