GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和Q&A

Flex的管道维修?

约翰·克拉克|发布了机械性能
背景:20年的旧管板气室每一个与机动缓冲器+ 3与起飞。多年来,技术人员切入柔性管道排查故障/失败的减震器。他们将关闭这些削减与任何金属胶带,胶带,或出现的组合。当然,当磁带失败我会跟进胶带。
问:是否有可能适当地修复软风管的这些小段(〜2英尺)时,我有压力通风系统,以减少空气泄漏更换?

GBA总理

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA总理成员,并获得绿色建筑,研究的最新进展即时访问,并从现场报告。

答案

  1. 专家会员
    Zephyr7||#1

    这是最好的只需更换柔性管道的损坏部分。磁带是不太可能的长期托起。您也可以尝试滑动伸缩管内刚性管道短节,并使用带将其固定,类似于你如何倒是情侣管的两件一起。