确定Minisplit配置 马克斯·E|发布一般的问题在2021年1月4日06:25pm 的问题。1区占地815平方英尺,有512平方英尺的窗户。Beopt认为我需要28k btu和1400 CFM来维修这个区域。一个24k头可以提供服务吗?或者我需要三个9k头连接到一个多区域的外部单位? 对于2区和3区,我应该做单独的外部单元,还是2区使用一个管道单元,3区使用壁挂式? 迷你分割区域 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 确定室内微型单元的最小容量 逻辑热水系统主干数的确定 确定冬季室内最佳湿度 对1:1 minissplit配置的建议 回复 专家成员 阿尔卑斯山脉|2021年1月4日下午07:19|#1 你有很多房间,墙壁安装在每个房间或大约是一个非常糟糕的主意。墙壁安装在你的主要地板将主要工作,因为它是一个开放的空间,但其余,头部过大的负荷,你会得到不好的效率,湿度去除和舒适。 看看Mrcool DIY通用型的管道单元,整个房子都有快速连接,或者楼上所有房间都有细长的管道单元,主楼层有壁挂式。安装需要多做一些工作,但这是值得的。 马克斯·E|2021年1月4日下午07:26|#2 谢谢akos,我在想一个苗条的管道为2区,(四间卧室)和墙壁安装3区(主卧室)和墙壁安装为1区。 但是一个头就够了吗?我想一个人的头移动不了足够的空间 导管的另一个问题是找到过渡全会。他们似乎是一个定制项目$$$ 专家成员 阿尔卑斯山脉|2021年1月4日下午07:41|#3 我住在我的卧室里,我可以告诉你,这是一个非常糟糕的主意。我非常接近更换他们与管道单位和将这样做,如果他们每给我的麻烦。即使是最小的一个也因为移动了太多的空气而不舒服。 我使用了一段长度的标准管道作为预算集中管。比如8x14管道3.5英尺长,两端有盖子。在一边剪一个槽为你的管道单元的开口(通常是7“x32”),并连接你的起飞在其余的一边。还有一些预先准备好的全会:https://www.airconplenums.com/mitsubishi-plenum/pead-rp35-140-ja/pead-rp100-125-ja/pead-rp100-125ja-return-air-plenum/ 如果你主要使用的是主要的地板单元冷却,比一个单独的单元安装在高应该工作,设置它沿着你的窗户吹,因为我猜这是热量增加的主要来源。一个24k的壁挂是一个大的,放置它的方式,它不会直接对坐着的人吹气。 马克斯·E|2021年1月4日,晚上10:42|#6 谢谢阿尔卑斯山脉。如果我找不到人来参加全会,这是个好建议。 所以你卧室的迷你隔板放了太多cfm?有趣。这比你在酒店里用他们的ptac得到的东西更糟糕吗? 正如你所料,大部分的热量来自窗户。我告诉beopt说,最坏的情况是没有窗帘。我更喜欢做一个单头,但我没有看到任何24k单位接近1400 cfm。 如果我能负担得起的话,居住区域的b计划将是另一个管道单元 马克斯·E|2021年1月4日晚上10:50|# 7 我还在想,安装在天花板上的卡带能解决这个问题吗? 我在书上看到,安装在天花板上的空气调节器使空气流通得更好。这可能是一个简单的解决方案吗? jrpritchard|2021年1月4日09:38pm|#4 一个手绘草图和良好的测量,采取任何当地的暖通空调商店应该让你一个相对便宜的静压室。一个更大的生产车间配备等离子操作台可能会节省大量劳动力成本,但你可能很难说服他们为你制作。 马克斯·E|2021年1月4日晚上10:37|# 5 很高兴知道这个。很高兴知道。它推动我走向一个管道迷你分裂的区域2,而不是一个标准单位。谢谢。 对多区域和单一区域有什么想法吗? jrpritchard|2021年1月4日晚上11:17|#8 当谈到迷你分割时,人们有很多意见,而我的意见主要是基于客户的反馈和经验。我们已经安装了完全工程系统,客户指定的系统和系统,我们出租手册J SD和T,并得到我们的设计输入。我总是倾向于尽可能少的设备,这通常意味着管道单位放置在大的区域。相对于多区机组,我更喜欢一区一机组,因为它们通常允许更灵活的安装,更短的生产线,冷凝管线等,它也提供了一些冗余,在故障的情况下,它更容易在更大的区域中调整系统的大小,而不是简单地在每个卧室中放置一个9k的头,因为这是最小的单元。导管单元也允许我们使用任何我们想要的过滤器组件,它更容易集成一个ERV或Freshl空气。多区域系统安装起来可能会很麻烦,因为整个房子的每个头部都有几根连接到室外机的线路。天花板盒通常有内置的冷凝水泵,定期失效。我的建议总是一样的,当涉及到小的分割-购买好的设备,做的工作,尽可能少的部件,保持安装尽可能清洁和简单,并保持维护 马克斯·E|2021年1月5日01:39am|#9 非常感谢你的建议jrpritchard! 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
你有很多房间,墙壁安装在每个房间或大约是一个非常糟糕的主意。墙壁安装在你的主要地板将主要工作,因为它是一个开放的空间,但其余,头部过大的负荷,你会得到不好的效率,湿度去除和舒适。
看看Mrcool DIY通用型的管道单元,整个房子都有快速连接,或者楼上所有房间都有细长的管道单元,主楼层有壁挂式。安装需要多做一些工作,但这是值得的。
谢谢akos,我在想一个苗条的管道为2区,(四间卧室)和墙壁安装3区(主卧室)和墙壁安装为1区。
但是一个头就够了吗?我想一个人的头移动不了足够的空间
导管的另一个问题是找到过渡全会。他们似乎是一个定制项目$$$
我住在我的卧室里,我可以告诉你,这是一个非常糟糕的主意。我非常接近更换他们与管道单位和将这样做,如果他们每给我的麻烦。即使是最小的一个也因为移动了太多的空气而不舒服。
我使用了一段长度的标准管道作为预算集中管。比如8x14管道3.5英尺长,两端有盖子。在一边剪一个槽为你的管道单元的开口(通常是7“x32”),并连接你的起飞在其余的一边。还有一些预先准备好的全会:
https://www.airconplenums.com/mitsubishi-plenum/pead-rp35-140-ja/pead-rp100-125-ja/pead-rp100-125ja-return-air-plenum/
如果你主要使用的是主要的地板单元冷却,比一个单独的单元安装在高应该工作,设置它沿着你的窗户吹,因为我猜这是热量增加的主要来源。一个24k的壁挂是一个大的,放置它的方式,它不会直接对坐着的人吹气。
谢谢阿尔卑斯山脉。如果我找不到人来参加全会,这是个好建议。
所以你卧室的迷你隔板放了太多cfm?有趣。这比你在酒店里用他们的ptac得到的东西更糟糕吗?
正如你所料,大部分的热量来自窗户。我告诉beopt说,最坏的情况是没有窗帘。我更喜欢做一个单头,但我没有看到任何24k单位接近1400 cfm。
如果我能负担得起的话,居住区域的b计划将是另一个管道单元
我还在想,安装在天花板上的卡带能解决这个问题吗?
我在书上看到,安装在天花板上的空气调节器使空气流通得更好。这可能是一个简单的解决方案吗?
一个手绘草图和良好的测量,采取任何当地的暖通空调商店应该让你一个相对便宜的静压室。一个更大的生产车间配备等离子操作台可能会节省大量劳动力成本,但你可能很难说服他们为你制作。
很高兴知道这个。很高兴知道。它推动我走向一个管道迷你分裂的区域2,而不是一个标准单位。谢谢。
对多区域和单一区域有什么想法吗?
当谈到迷你分割时,人们有很多意见,而我的意见主要是基于客户的反馈和经验。导管单元也允许我们使用任何我们想要的过滤器组件,它更容易集成一个ERV或
Freshl空气。多区域系统安装起来可能会很麻烦,因为整个房子的每个头部都有几根连接到室外机的线路。天花板盒通常有内置的冷凝水泵,定期失效。我的建议总是一样的,当涉及到小的分割-购买好的设备,做的工作,尽可能少的部件,保持安装尽可能清洁和简单,并保持维护
非常感谢你的建议jrpritchard!