GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 品特烈 啁啾 一款图片分享应用 YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

连接到三菱MXZ-C的室内机的最小容量

登陆|发布了工业制品

你好呀。我非常麻烦了解连接到三菱MXZ-C室外单元的室内单元的最小容量应该是什么。具体而言,我具有MXZ-2C20NA2室外单元,具有MSZ-EF09和MSZ-EF15连接到它。

三菱的提交人表示,MXZ-2C20NA2的额定容量为5,700btu / HR最小值至20,000btu / HR。对于MSZ-EF09和15个室内单位,不给出容量范围 - 仅具有标称额定容量(9,000bth / hr和14,000btu / hr)。

如果你查看MXZ-2c20NA2 (http://www.mylinkdrive.com/viewPdf?srcUrl=http://enter.mehvac.com.s3.amazonaws.com/DAMRoot/Original/10006\M-Series_Technical%20Data%20Book_01-2021.pdf),三菱为连接的每类室内机(06、09、12、15 kBTU/hr)提供室内机容量与压缩机频率曲线。如果取任何级别室内机的标称容量,并将其乘以压缩机在其最低频率下运行时的适用容量系数(每个图约18-20Hz),则可获得规范中给出的MXZ-2C20NA2的最小容量(5700BTU/hr)。

例如:
对于一个工作在~20Hz的15级单元,容量因子约为0.43。14,000BTU/hr * 0.43 = 6,020BTU/hr ~5,700BTU/hr。

这是否意味着一个MSZ-EF15 -或任何级别的室内设备-应该能够调制到低至~5,700BTU/hr的容量,如果两个室内设备同时运行会发生什么?他们能分配最小容量吗?该容量可以根据需求进行分割还是必须使用两个单位的名义容量比例进行分割?

谢谢你!

文件格式

答复

  1. Jon R.||#1

    以前有人问过,我记得,从来没有人回答过。请注意,这不是一个“VRF”系统(如城市多功能系统)-室内机可能只是在满额定容量时打开或关闭。

  2. 登陆||#2

    嗨,乔恩。谢谢你的回复。我真诚地希望这不是这种情况。这也意味着所提供的所有工程数据都是没有实验性的。

    甚至三菱的消费者级材料也说,这些装置可以调节!从他们自己的网站:

    “另一方面,逆变器总是在后台运行,实时调整压缩机的速度。通过在需要时增加压缩机的功率,逆变器提供了一种更精确的按需温度控制方法。例如,如果您的室温已经达到舒适的72度,逆变器可能会降低温度压缩机的发动机在爬行。如果您的房间在104度的温度下烹饪,变频器会将压缩机推到高速档,使您远离炎热的座椅。”

    另一方面,变频器驱动的机组能够根据房间的温度动态调整压缩机的速度。由于该装置只吸取足够的电力来维持一个稳定的室温,通过压缩机,它“改变”它的容量,以适应它所在的房间。

  3. 专家成员
    又名||#3

    有些单位比其他单位工作得更好。我有一台老式的LG多分体手机,就像乔恩·R说的那样,在舒适性和效率方面都很糟糕。

    我在一个类似的系统(带有12k壁挂式和12k管道的2C20)上做了一些非常粗略的测试。室内头确实可以调整,一般来说,你可以降到非常接近或甚至稍微低于记录的最低操作点的室外单位。射程还没到那个等级,我只能把12k单位调低大约2:1。

    不幸的是,没有两个头跑步扫除工作范围。很多文件的文件真的不清楚。最安全的投注而不是多拆分,是使用一对一的设置,这些工作并运作良好。

  4. 登陆||#4

    嗨,阿尔卑斯山脉。谢谢你的回复。我也很高兴听到你已经做了测试,似乎证实了每个头部实际上是可以调节的。我监控着我的室外机,当一天过去的时候,我肯定听到/看到它上下旋转,以补偿可变的热量增益或室外温度/湿度条件。

    不幸的是,单区域系统对我来说是不可能的。在我们纽约的公寓露台上,我们只有最小的空间用于安装暖通空调设备。

    在我240平方英尺的卧室里,那套09级MSZ-EF健身器效果不错。在我415平方英尺(约合415平方英尺)的客厅/厨房/浴室里,有15节课的房间MSz-EF除了可以过夜外,也很好用。我们住在一栋30层的大萧条时代摩天大楼的16层,有一张床,有砖墙,水泥地板,没有隔热层。公共大厅和电梯也没有空调。我们也朝南和西,没有任何遮阳(在其他建筑之上)。在没有空调的情况下,室内温度很容易达到80度以上。我们周围的很多公寓都是空的,没有开空调,在不同的时间点,我们会受到周围单位的渗透。

    白天,我们的两个单元协同工作,以降低并保持理想的室内温度和湿度。晚上,我喜欢把两个单元都开着,但卧室的温度要低一些(我们喜欢冷),而客厅的温度要低到73-74度。在夜间负荷较低的情况下,15级机组将循环开启和关闭,而不是调节,从而导致剧烈的湿度波动。由于某种原因,当一个单元循环开关时,另一个单元会受到影响,温度和湿度也会略有波动,但幅度不大。我认为,即使是一夜之间,整个公寓的热增量也超过了室外机的最小容量(5700BTU/hr)。

    我想知道是否有可能每一类单位本身都有一些最小的操作能力 - 这显然是无证的 - 但是三菱发布的工程手册不支持这种可能的理解。显然,较高的容量头可以在单个系统上调制非常低。由于某种原因,没有支持EF系列室内单元的单一系统。

    我就是搞不懂…。

  5. 登陆||#5

    FWIW这条线上的一张海报表明,头部实际上是在调节……而下限由室外机控制。

    https://www.garagejournal.com/forum/threads/mitsubishi-hyperheat-mini-split-multi-split-questions.382507/

  6. Jon R.||#6

    我想知道当他们升级到VRF时,比如City Multi-S,会有什么收获?也许只是同时加热和冷却?

    请记住,潜在性能约为CFM/吨,与关小比和压缩机循环几乎没有关系。

  7. 专家成员
    又名||#7

    来自IANRKING的LINK的有趣数据表:

    https://richairductless.com/wp-content/uploads/2015/09/MXZ-2B20NA-1_Submittal.pdf

    它实际上显示的操作范围取决于安装的头。当你同时运行两个正面时,最小容量增大。

    我不知道2B20和2C20之间有什么区别,但我猜它们是相似的。

    至于在夜间冷却超大的头部,没有简单的解决办法。你可以帮助一点通过配置您的单位风扇关闭时,冷却是满意的,这将防止它从盘管重新蒸发水分之间运行。

    http://ld3.melsup.com/sfiles/Application%20Note%203048%20ME%20-%20How%20to%20turn%20off%20indoor%20unit%20fan%20when%20set%20point%20is%20met.pdf

    1. Jon R.||#8

      有趣的是数字不会加起来。例如,两个6K头部列出6000,作为唯一的冷却输出,但7800作为最小总数。所以没有明确说,头部将曾经做过7800/2 = 3900.即使他们这样做,匝数比率也很差 - 有时是1:1,有时是1:1.5,具体取决于时间。

    2. 登陆||#9

      这是一个非常有趣的提交,是的。对我来说最有意思的是,如果要相信,你真的不能超大一个头,因为你总是具有相同的系统最低容量。(在这种情况下,为单个头部运行5,400 btu / hr,为一对头部运行和7,800 btu / hr。)单个15,000 btu / hr头部具有同一地板,作为单个6,000 btu / hr头。通过这种理解,我将15,000 BTU / HR放在我的起居室/厨房/浴室区域,因为当我烹饪时,我希望那里的额外容量。

      而且我也认为提交中的专栏有点误解。左两列我认为实际上是每个连接头的最大额定容量。这基于总额定容量,或基于该头部的总连接额定容量的分数。第三列I认为是单位的调制范围,头部的某种头部在任何给定时间都在开启。至少这是我的理解。

      我今天测试了我的系统,只需15,000 btu / hr头运行并将设定点设置为室温,实际上它实际上是非常低的。MXZ风扇几乎没有转动。这似乎证实了我对上段中描述的提交的理解。

      我已经想到了将热风扇设置为OFF - 是的。这是一个很好的建议。我只是希望它不需要对单位不可逆转的更改。为什么它不仅仅是一个开关超出了我。

      1. Jon R.||#11

        在我看来,糟糕的潜在性能是由配置看起来更好驱动的。因此,SHR是在额定载荷下测量的,但在公共部分载荷下SHR很差。也就是说,参数对可用性有非常负面的影响。

  8. 删除||#10

    删除

  9. 登陆||#12

    所以我认为这一最新的理解是有道理的。整个MXZ系统(即室外机和所有连接的室内机)的容量范围由室外机的容量范围控制。但是,室外机的容量范围因在任何特定时间打开的室内机而异。如果一台室内机处于上限,则为该特定室内机的最大容量,但下限为一台室内机处于上限时MXZ的最大容量。(在MXZ-2C20的情况下,即5700BTU/hr。)如果多台机组处于开启状态,则整个系统的下限稍高。(对于同一MXZ-2C20,目前没有记录,但对于B发电机组,其为7800BTU/hr。)

    在系统下限或以下运行时,制冷剂是如何分配的,目前还不太清楚,但我相信无论其行为是什么,都是我观察到的问题的根源。两台机组均开启时的下限实际上高于记录的5700BTU/hr。(大约7800 BTU/hr)所有的制冷剂都需要输送到某个地方,但两个装置都打开时,系统无法在没有实际冷却的情况下将其输送到任何地方。因此,至少一个装置的开关循环…

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |