基础毛细破碎及防水
我的妻子和我正在建造一个小房子(第一天小屋)在一个完整的基础上,在下坡的尽头罢工。我读到过在基脚和地基墙之间有一个毛细血管破裂,这对我来说是有道理的。当我向混凝土承包商询问此事时,他说他从来没有做过(尽管他确实记得几年前有一位客户问过这个问题)。我感觉他们不会给我留太多时间在倒酒的间隙自己做。我本想用Drylok Clear,但他们的技术支持说我需要让混凝土固化28天才能敷脚。这就是。有什么东西我可以用在未固化的混凝土上,比较容易使用吗?如果没有,有没有一种变通的方法——一种事后缓解的方法?
另一个让我头疼的问题是用什么来防水,我也打算自己来做。我最初的想法是黑色的东西,但事实证明这是防潮的,听起来防水是一个更好的主意。网上有很多的观点和产品。我想使用乳胶Drylok或Drylok Extreme,但担心它能否长期保持。我会在防水材料上安装2个″XPS泡沫板。任何关于防水选择的建议都是非常感谢的。
马丁@ Hollow Hill
回复
我也在关注这个帖子……谢谢你的关心. .我也需要知道!
我最近也遇到了同样的问题,我想找一种合适的产品来解决地基墙上毛细血管破裂的问题。我们最终使用了MasterSeal 581(又名Thoroseal),我们被告知这是合适的使用和时机。我还不能证实它是否完成了它的目的,但它似乎工作得很好,除了需要在建造墙体模板之前多花一天时间外,没有对混凝土接头造成任何问题。
马丁,
这里有四种产品可以用于这个地方的毛细血管破裂:
1.沥青基防潮
2.乳胶基低渗透涂料(弹性体涂料)——例如,UGL干锁乳胶砖石涂料
3.三角洲基础障碍
4.水泥涂料(水泥基防水)
这是一个相关视频的链接:
在混凝土底座的顶部安装一个毛细孔.
一些建筑商已经使用了6-密尔聚,尽管聚在这个位置不容易工作。(不过,这两种材料都不容易使用沥青防潮材料。)
Robert -谢谢你的回复,我会检查一下Thoroseal。我喜欢使用Drylok的想法,因为它很容易应用,但UGL告诉我,在应用使其不切实际之前,需要一个月的时间来修复基础。
谢谢你的回复。我已经提到了使用Drylok的问题,这可能适用于其他这类涂料;防潮产品是否能有效防止毛细血管破裂?它不是防水的。我去看看三角洲立足点屏障和视频。不认为聚是可行的,特别是因为承包商不想麻烦毛细血管破裂,或不方便我这样做。时间是他的主要兴趣,所以我需要一些东西,可以用于未固化的混凝土,应用在一天,然后有墙浇筑一天后或无论他们回来多久。我想罗伯特用的Thoroseal是一种胶凝涂层。我觉得我最大的错误就是没能及时找到一个水泥承包商他的毛细血管已经断了。
马丁,
我列出的所有产品,包括沥青基防潮,将作为一个有效的毛细管断裂在这个位置。
你是正确的,Thoroseal是我列表中的选项#4中所列的水泥胶凝涂层(水泥基防水涂层)的一个例子。
马丁-对于没有太多时间固化的混凝土地基,你认为有最好的选择吗?
马丁,
我想你得和你选择的产品的制造商核实一下。但我知道沥青防潮可以马上应用。当然,干燥晴朗的天气有助于防潮迅速固化,否则它会黏糊糊的。
Robert -我在MasterSeal 581数据表中看到,混凝土应该“获得其设计强度的80%”,他们说这将需要3-14天。浇筑地基后,你等了多久才开始施工?一天?
马丁,
看看你的混凝土工厂是否提供Xypex这样的结晶外加剂。它既可以作为墙壁的防水材料,也可以有效地打破毛细血管。
马丁,我刚看了你发的链接。我喜欢他们用来打破毛细管的东西的外观,似乎是某种卷或片状货物,但除了提到“毛细管打破材料”和“黑色的东西”,他们没有说它是什么,有什么想法吗?很抱歉这么麻烦你,但我们的基础将在几天内浇筑,所以我强调要想出一个解决方案,提供CB和承包商可以在时间表上生活,谢谢。
好主意,它也解决了防水问题。不确定是否可行,特别是与这个承包商,但我会找出,谢谢。
马丁,
我不确定是什么。我刚给Hammer & Hand的人发了封邮件;如果他们有回应,我会在这里发布他们的答案。
马丁,
斯凯拉·斯温福德很快给了我答复。他写道:“我们通常使用Tremco的TREMproof 250GC。它可以安装在绿色混凝土上。”
这是一种液体应用产品。这里有一个链接到一个网页,有更多的信息:TREMproof 250 gc.
在随后的邮件中,斯凯拉写道:“亨利CM100低温流体应用于高层建筑防水ePro ECOLINE-R液体应用膜也用于应用在绿色混凝土和应该是合适的替代品。我也见过巴斯夫大师印章hlm5000(原SONOSHIELD HLM 5000)用于此应用,但数据表建议在安装到绿色混凝土之前使用底漆。”
谢谢你的研究,马丁,我不知道我能得到多少亨利或巴斯夫的产品,但我会调查的。我给当地的混凝土供应商打了电话,他们从来没听说过Xypex,但会给我回电话,让我知道他们是否会批量添加。这将是一个很好的解决方案,因为这两个问题都解决了(毛细血管破裂,地基防水),而不用占用我宝贵的时间。如果Redi Mix的人将作为一个外加剂,不能看到承包商将有一个问题,因为这对他们的所作所为没有影响。这里的情况很艰难,因为似乎很多承包商只是在做他们一直在做的事情(他们很自豪地说),而不是跟上当前的技术,也许到处都是这样。
这是一个很好的线-毛细管断裂总是指定和显示在图纸上,但细节很难找到。感谢贡献者。
跑题:说到贡献者,我真的很感激那些在他们的网站上提供技术细节和信息的建设者。Hammer & Hand提供了非常棒的信息。我也喜欢Matt Risinger的网站。(我知道还有许多其他网站可以补充GBA库和文章,但我只是在过去几天访问了这些网站,所以才会想到它们。)
我们不使用毛细管破裂,因为我们通常做的基础和基础墙作为一个整体浇注。,但最简单的方法不是使用蓝皮(剥离粘贴膜)吗?它有12英寸的卷,相当便宜。
马丁F-地基放置在一个星期五和主印章应用在星期一。唯一的问题是,如果我们以后要弯曲任何一根穿过毛细血管的钢筋,它往往会大块脱落。
我个人不会推荐板材产品,如果你有很多钢筋工作周围。
感谢所有持续的信息/建议。我刚从Xypex代表这个地区一个回调,如果我能说服配料车间人秩序还是让它自己和他们会混合(他们认为它可以在现场完成,但必须做配料车间)我要潮湿墙结构与整体毛细管破裂。我会把结果贴出来,再次感谢你的帮助!
我有个问题要问那些在砌块前用过UGL DryLok乳胶产品作为基脚毛细血管破裂的人。我知道UGL只推荐在这个应用中使用他们的透明产品,因为白色乳胶产品减少了砂浆与基础的粘结。然而,我在角落有16" oc的钢筋销钉,其他地方32" oc,所以我不认为这将是一个问题。用Super PorRok钻入并安装了销钉。砌块的第一层和顶层将是无底的粘结梁。共4个课程,8”块。所有砌块将用混合豌豆砾石的混凝土填充。(所以即使我使用了不吸汗的砂浆添加剂,砖块填充物仍然会与地基接触。)
1)当使用UGL DryLok白乳胶时,由于缺乏吸力,您的泥瓦匠是否遇到过让床关节支撑第一级块到立面的问题?我的床关节应该非常接近7/8"。
2)有没有其他现成的替代品可以替代DryLok白乳胶?
提前感谢所有的反馈,
比尔
另外,我确实在当地找到了Tremco Tremproof 250 GC库存,但它将比DryLok贵得多。这个爬行空间不会受到任何流体静压,只是芯。