我正在努力在西雅图(4C)附近建造一个新的家庭,这是最多的一块混凝土板块。虽然,在卧室里,我想安装地毯,我试图提出最好的装配才能这样做。

板坯将具有2-4英寸的刚性绝缘(取决于预算)和板块下的蒸汽屏障。

我正在考虑在边缘@ 24“o.c.上铺设(非Pt)2x4s。含有3/4“胶合板的层,然后在胶合板上安装地毯。
对于我的思想,混凝土应该是温暖和干燥的,并且压力室不应该与典型地板不同(除了混凝土而不是底部GWB)。

我意识到我可能会留下2倍的平面,但如果从混凝土4+上升,那么就像一个真实的一步一样,虽然不到2“似乎是一个尴尬的绊倒危险。

此外,(这可能是遥远的还是不受欢迎的)通过这个凸起的地板而不是通过它可以访问的混凝土来实现有意义的是,可以是有意义的吗?

我喜欢这个想法。在线寻找我最可以只找到添加没有蒸汽屏障或绝缘的车库板上的地板。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#1

    有没有原因你不只是在板上安装地毯?

    房间之间的水平变化导致大量并发症。您是否考虑过覆盖卧室的板坯或在这些区域中完全与平板一起使用平板并直接在泡沫上铺设泡沫?

  2. 沃尔特Ahlgrim.||#2

    直接在混凝土上安装地毯和垫是标准操作程序。