外基础保温层冻胀
冻胀将我们新的外部基础保温层推高,并使其顶部的Z型挡水板弯曲,向房屋倾斜(见附图)。有没有其他人经历过这种情况,或者对纠正这个问题的方法有什么建议?
更完整的故事:
我们正在对NH中部6A区一座1970年的养牛场进行一次相当不错的改造。秋季的工作包括开挖以替换一个不再有效的基础排水系统,并在4英尺的干墙上添加2″的外部绝缘材料。我们在顶部使用了3 ' EPS和1 '矿棉条,基于这样可以更好地让混凝土干燥到外部的理论。矿棉被灰泥覆盖,并在顶部放置一个z闪光。在春季/夏季,我们计划在旧的T111壁板/护套上增加2″外部EPS绝缘材料,然后在绝缘材料上增加新的护板壁板。
我们有理由相信,今年是实现这一目标的最佳时机。除了非常寒冷的冬天,以下因素可能造成:
1)由于挖掘机的一些调度问题,沟渠一直开到深秋很晚,使得较深的土壤变得很冷,甚至结冰了一点,而回填是用同样冷的土壤进行的。
秋天很湿。一些回填是通过浸湿粘土污泥来完成的,在它开始结冰之前没有时间干燥。
3)挖掘机的评分工作做得不好,在一些地区,包括大多数有此问题的地点,评分没有从房屋滑落很多。
我们的想法包括:
- 只要把隔热层的顶部剪掉,让Z型闪光向下弯曲,并在物体解冻后倾斜一点。
- 在春天到来的时候纠正评分,
- 也许在房子的这一边有一条排水沟(在南边,阳光可以帮助深色的排水沟在三月里流动)。
这可能足够了吗?这是一个普遍的问题吗?
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
查理,
专家建议用碎石或砾石等可自由排水的材料回填基坑,并在上面铺上一层薄薄的土壤。听起来好像不是你干的。
最好的补救方法——不是最便宜的——是挖到刚性泡沫的底部,除去粘土,然后用干净、自由排水的材料回填。如果地基附近的材料(土壤或砾石)是干燥的,它就不会隆起。
谢谢马丁。我还担心会被推荐呢。这一切都来自于在挖掘工作中选择最低的投标人。(这并不是他唯一做得不好的部分。)
对于防冻浅基础(FPSF)来说,值得考虑的是翼层保温层。它的优点是不需要挖掘,并且进一步减少了建筑的热量损失。
我本来想发链接的,但垃圾邮件过滤器一直挡着我。
谢谢凯文。这是个好主意。它将成为一种FPCB(防冻粘土回填)。
不需要发布链接——我熟悉这种方法。
如果任何其他GBA读者想要链接,这里是:
Frost-Protected浅基础.