在坡地附近有霜冻保护的浅基础
我正在加拿大马尼托巴省(49.8485°n, 99.9501°w)的布兰登(49.8485°n, 99.9501°w)建造一个有霜冻保护的浅地基的房子(见附件),该地区的地下水位非常高。因此,工程师在设计中加入了以下备注:“设计假定地下水位始终不低于地基底部3英尺”。
所以,为了安全起见,我把房子的面积扩大到大约3英尺。我的计划是从房子到周围景观的坡度是4:1(见附件)。然而,我开始想知道这可能会如何影响板下的地面温度。
由于水平隔热层边缘附近土层深度不足,霜线是否会进一步推到板下?如果是,是否有信息可以确定需要水平绝缘来补偿这种影响?
非常感谢任何信息。谢谢!
: )
回复
洛雷塔,
我的猜测是,假设你按照图纸所示进行,一切都会好起来的。但我不是工程师。
幸运的是,你已经雇佣了一位工程师来帮助你完成你的项目。所以问问你的工程师。
是的,如果有斜坡,霜冻线会推进得更远。它可能有,也可能没有那么重要。如果您的工程师对防冻浅基础不熟悉——许多人都不熟悉——请向他们展示本指南(特别是第9-11页),并告诉他们阅读ASCE 32-01设计指南。
非常感谢!我会为此骚扰工程师,尽管之前的问题没有得到回答。我想我雇了一个工程师,他以为我只付了邮票钱。或者这就是我付钱买的!!
: )