地面上有霜冻保护的加热板:基层、排水和门道保温
格雷格Deitrick|发布了一般的问题在
在混凝土浇筑之前,我有几个与板相关的问题想要解决,可能需要几周时间。
我的建筑是一个带有地暖的车间,位于蒙大拿州西部,IECC气候区6B。基础为无供暖建筑的冻土层浅基础(自下而上):路基为含大量岩石的砂质粘土,6″坟墓地基,3″层XPS保温,16″层内部填方(周边基础下无填方),蒸汽屏障,单片板。除了快速融雪的时期外,该地区的排水系统一般都很好。
1.基层材料:当地水泥厂建议使用3/4″碎石,因为它易于放置、压实、平整,易于留在你放置的地方。它满是灰尘,没有清洗,但我认为罚款已经被过滤掉了。这是一个好的选择,还是我应该找洗过的砾石?我打算使用与底边相同的材质来填充底边。
2.底部排水:我打算在路基24″上铺设穿孔的″schedule 40 PVC板。它会流到天亮。在这种气候下,这似乎是过度的,但它是便宜的(15节管+配件)。这值得吗?实际上,排水管很简单,清洗有点像PITA。
3.页脚排水过滤器:我是否应该铺设土工布,以防止细粉渗入基层?一卷材料要400美元,虽然我只需要它的1/3到1/2。
4.门道绝缘:如果你想象一个典型的独立车库,板子暴露在任何车库门前,直接与任何人的门的门槛接触。这些地方通常是如何绝缘的?我正在考虑在这些地方的混凝土模板内部添加XPS隔热块。因此,在车库门处,混凝土板将位于门的外表面的平面上,车辆将行驶在5-1/2″宽的XPS泡沫“缝隙”上。建议吗?
回复
附件是我书中关于基础细节的最佳实践。
彼得
彼得,谢谢。关于“石头回填”你能说得更具体些吗?那块石头需要清洗吗?或者它足以筛出细粉吗?