GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. Youtube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类

社区和问答

梁和室内地下室绝缘

约翰瑞森|发布绿色建筑技术

你好,

我得出结论,我不会能够在我所在地区建造的FPSF。我正在看一个刚性泡沫绝缘的地下室,墙体内部的泡沫。将在地下室延伸的木梁将在任何一端悬挂在混凝土中。我有两个相关的问题。

1.如果空气沿着梁渗透到墙壁上的泡沫,它会浓缩,并留下梁的末端潮湿,易受腐烂。

整件事是热桥。(但可能不是一个巨大的热桥。)

这些问题都值得令人担忧吗?有什么好的解决方案吗?

谢谢,

约翰

5区,罗切斯特纽约

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA素质成员,即时访问绿色建筑,研究和现场报告中的最新发展。

答复

  1. 专家成员
    armando cobo.||#1

    我在12英寸厚实的混凝土墙上设计了一个梁袋,并用刚性泡沫在各个侧面上绝缘口袋。口袋是6“x6”x15 1/2“衬有1”刚性泡沫以适合一个16“梁。(15 1/2“口袋+ 1 1/2”槛板 - 1“泡沫= 16”梁)

  2. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#2

    约翰,
    我不知道Armando的解决方案是否有意义。我担心梁会在轴承点压碎刚性泡沫,导致沉降。

    我认为停止混凝土墙壁短两英寸的光束并用Lally柱支撑梁,这更有意义。您应该与工程师交谈,以确保托梁到波束连接和光束到后连接将有效。

  3. 专家成员
    armando cobo.||#3

    我的细节已经设计出高密度泡沫至少超过20多年的十几次。我尚未听过抱怨。

  4. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#4

    armando,
    感谢您使用高密度泡沫的解释。我不会争辩成功。

  5. 专家成员
    迈克尔群岛||#5

    它太糟糕了,你无法建造你的fpsf。我遇到了在农村地区的混凝土承包商遇到困难,而不是过去40年所做的事情。令人沮丧的是至少说。

    我喜欢Armando的细节,希望我想到了最近有同样情况的项目。我并不担心它,但如果它是一个Passivhaus,或者你想要特别小心,我会量化梁口袋的负荷,并使用这种泡沫的适当密度:https://foursevenfive.com/product-category/thermal-zerulation/compacfoam/。或者我会使用Martin对额外列的想法。或冲洗梁梁并购买一些床套。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |