区域4内部地下室绝缘与凹坑板相关
我安装了一个内部的防水解决方案,现在我想完成我的墙上。对我来说并不清楚是如何考虑在墙壁底部显示出现的几英寸的凹坑板/ miradrain材料。难道我只是剪这个酒窝板上面的XPS泡沫结束了吗?如果是这样,我应该担心框架中的任何纤维绝缘,触摸凹坑板的表面,如果我仍然应该密封XPS板的底部?或者我延伸泡沫足够长的泡沫可以塞进我的凹坑板的顶部?如果是这样,我是否在那个接缝处使用磁带,或者只是让它打开?我找不到在线的任何信息。
为了使事项复杂化,凹坑板沿着墙的整个长度延伸,其中一部分将完成。因此,这意味着沿着凹坑板的长度将有气流,因此我无法通过从未完成的部分进入成品部分的空气流量和温度来思考后果。
什么,如果有的话,绝缘应我把在未完成的部分?
谢谢你。
H.
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
这里的图片很有用。
您不可能使用带胶带的可靠密封,但您可能与Can-Foam一起。
如果有任何可能的水渗漏,最好停止凹坑板/泡沫接缝上方的任何纤维绝缘。如果您在地板上绝缘,请运行墙壁泡沫的地板泡沫。
由于它的冲击性吹气剂(戊烷)非常低,EPS比XPS更环保。在50年内,氢债券所有泄漏出XPS泄漏时,它的性能与相同密度的eps相同。
S. H.,
我们需要更好地描述“在墙壁底部显示的灰色板/ MiraDrain材料的几英寸凹陷。”
就安装楼板和墙/基之间这种材料?或者是这种材料的连续垂直层,从脚到墙壁的顶部?