GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

很好的来源的小分频关低比和关低与HSPF / SEER?

基思·H|发布工业制品

你好,

我想在这个帖子上问这个问题:

但我意识到这是另一个问题。

有没有人知道一个很好的分析,在目前的迷你分裂设备中,调低比与seer/hpsf的能量影响?如果能看到更高的hpsf/seer设备与更宽的turndown比率的一些建模,那将是很有趣的。似乎对于许多应用程序,特别是在负载适中的划分空间,这个关度比对效率和舒适度都更重要。例如,在科罗拉多州,夜间温度(比如主卧室的迷你房间)通常需要冷却到午夜,但在初始启动后需求相当低。与典型使用相比,99%的峰值负载将相当高,特别是在设备大部分在白天关闭的情况下。如果你不是在谈论一个在典型操作中有1吨以上负载的空间,那么似乎turndown比hpsf/seer对效率的影响要大得多。要指出的是,LG上更低的最小负载(我相信是1000 btus)可能会超过设备上更高的SEER(我认为一些高SEER的三菱的唯一下降到2800 btus)。毫不奇怪,手动的D/j并没有多大帮助。

也许这在别处被报道过?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 约翰Semmelhack||#1

    最小容量1000英热/小时听起来很可疑。在制冷模式下,在最低的压缩机速度和合理的较低的室外温度(<85华氏度)下,一个良好的小型分裂将有一个COP大约10(可能更高)。在1000 btu /hr时的COP为10 = 29W总输入功率。我真怀疑他们能开这么低的价。

    NREL几年前的实验室测试显示,最低生产能力明显高于制造商列出的最低生产能力。

  2. 约翰Semmelhack||#2

    对不起……包括NREL报告的链接:http://www.nrel.gov/docs/fy11osti/52175.pdf

  3. 维多||#3

    根据工程手册说明,LG Art Cool Premier可以在冷却或加热模式下调至1023 BTU/hr,但我没有直接的经验,没有看到他们在低/极低负载下循环,也没有看到他们的第三方测试数据。

    http://www.lg-dfs.com/art-cool-premier.aspx/Download?filename=EM_SZ_ArtCoolPremier_ALL_12_15.pdf&id=188

    我同意,很难相信它在非常低的输出水平调制得很好,但这是声明。

  4. 基思·H||#4

    嗯。没有回复邮件通知。

    约翰,根据年龄,我不太相信那份报告。5年的报告。这项技术似乎正在迅速变化。

    戴娜,我同意这个范围很可观。如果这是真的,它会对效率和舒适度有很大的影响吗?(为什么很多人会把恒温器调小,把风扇一直开着,这难道不是因为空调过大吗?)?此外,它可能会创建一个新的网格控件选项。与其用“节能开关”关闭电源(导致舒适度下降和退出程序),不如用一个开关来限制电流等,让一些冷却,但不能满足全部需求。

    不管怎样,我只是想知道是否有模拟/模型在那里观察高拒绝率的影响,或者人们是否认为SEER/HSPF解释了它。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |