地面排水沟/帘式排水技术
我在哥伦布20世纪20年代家,哦。与附近的典型一样,它是一个小的占地面积(〜800平方米),更垂直定向(4层上成品空间)。房子有一个现有的排水沟系统,但西墙(附带的图片)仍然在大雨期间接受水暴露。我们有一个室内法国排水系统,功能 - 水在大雨中通过哭泣的孔,但墙的其他部分没有水渗透。由于水的进来绝不是理想的,我想放置一个排水系统,这些系统地解决了击中了这堵墙的水。实践挑战是人行道位于墙上约1英寸。我正在考虑:
- 在人行道的东侧的地面排水沟(用1/4英尺的斜坡挖出10英寸,远离房屋,与XPS,3“穿孔PVC排水管的EPDM系列
- 在人行道的西侧 - 窗帘排出(沿着脚左右挖出,与横向面料,3或4英寸PVD排水管线)
附有一些显示现有布局和提出的地排水沟和帘式排水管的图。在这两种情况下,排水管将连接到位于房屋的另一侧的现有PVC排水管,该漏极在街道上运行(见附加的“漏极线”)。我可能会在这些排水管连接的情况下安装干燥,排水管用作街道作为溢流释放。
上述方法看起来很声音吗?我的一个忧虑是地面排水沟中的排水管是否靠近基础壁。但是,我不确定是否有可能没有排水管的地面排水沟和/或者如果还有另一个可行的解决方案,用于解决拆除人行道的短路。在房子旁边的1英寸空间中的一英寸或两个景观石头上放置一层ePDM是疯了的,目的是在人行道上窜到任何多余的水并进入窗帘排水管?欢迎任何想法。
答案
马特,
你的计划对我很好看。
我不建议你将窗帘排水与草一起放弃;相反,使用压碎的石头级别。(如果您愿意,您可以为前2英寸购买装饰白色石头。)草将防止雨水到达排水管。即使有碎石,你也需要通过偶尔拉动杂草并注意可能的淤泥来维护系统。
谢谢马丁。你的地面上的点是很好的......而且很方便我,因为我一直在推动我们的院子的更广泛的能力。