需要肠修复信封组装建议
我是论坛的新成员,在各种各样的话题上发现了很多有用的信息。我在寻找关于一个1035平方英尺的单层双人肠修复的建议,这个项目将于8月份开始。底线是,我们要确保我们明智地花费时间和金钱,但现在也要把钱花在绝缘、空气密封等方面,而不是把钱长期交给公用事业公司。
关于项目的一些细节:
我们在3B区,登3C(利弗莫尔,CA)。
-从外到内的屋顶组件:沥青瓦,15磅毡,5/8英寸。全床单覆盖,4英寸。开孔喷雾泡沫(非通风阁楼)
-墙(2 x 4)从内到外:5/8干墙气密,RC1(声控),Roxul矿棉(R13), 1/2英寸。OSB,特卫强,1英寸。polyiso (R6.5)胶带,1×3捆扎,Hardieplank纤维水泥搭板,Milgard Tuscany窗户3D Max选项(U-Factor .30)
-地板组件由内而外:瓷砖(所有地板),Schluter Ditra, 5/8胶合板(强度),3/4刨花板,6英寸。打开细胞sprayfoam
提前谢谢。
回复
加里,
既然你没有问任何问题,我想你只是想要对你的计划的反馈吧。
加州建筑商受加州能源法规第24条管辖。我不是第24条的专家。然而,你计划的天花板绝缘不符合2012年IRC的最低要求,或者,就此而言,大多数建筑规范。
在气候区(气候区3)中,您需要最低限度(根据2012年IRC)R-38天花板绝缘保温。
为了满足这个最低要求,你需要10.5英寸的开孔泡沫,而不是4英寸。你计划的绝缘强度只有R-15。
谢谢马丁。是的,我们想确认材料的选择,安装的顺序,以及我们是否有(正如你在屋顶保温材料中指出的)合适的数量/值。我会研究标题24的要求。随着施工日期的临近,我会提出一些具体的问题,因为大部分工作都是我们自己完成的,我们的目标是用蜡烛加热房子,用冰块冷却——远大的期望:)
给你这样一个紧凑的房子的目标,请不要忘记机械通风。你需要/想要呼吸新鲜空气.....