通过建筑围护结构的机械渗透造成的热量损失和冷凝
这里有大量的空间用于建造气密隔热的房屋。这当然很好,但是什么产品可以最大限度地减少由机械渗透到建筑围护结构中引起的热损失和蒸汽问题?例如,烘干机的排气口如何密封到R大于1。同样,如何处理浴室和厨房的通风口以提高效率?另外,关于干燥机的通风口,当潮湿的暖空气排出后撞击外面的冷空气时,会形成的湿气怎么办?
当我们考虑一个相当气密并且具有高R窗的良好绝缘的组件的整个R值时,这些穿透难道不是设计中的限制因素吗?让我们假设通风口正确安装,使水分不会进入周围的通风口。什么样的产品和方法可以大大提高这些机械的性能,通过墙壁和屋顶?
谢谢你!
汤姆
GBA详细库
根据气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜寻及下载施工详情
回复
汤姆,
被动屋的设计师会定期讨论你提出的所有问题。
烘干机排气问题的最佳解决方案是选择不需要排气的烘干机——换句话说,就是冷凝式烘干机。有关衣物干燥选择的更多信息,请参见干衣机的替代品.
在被动式住宅中,浴室排风扇通常会被HRV取代,HRV可以从浴室、洗衣房,有时还可以从厨房天花板上吸出废气。
抽油烟机排气风扇通常被取消(如果当地建筑检查员允许这个选项)。被动式房屋的建造者安装了一个循环抽油烟机,通过木炭过滤器将炉子上的烟雾吸走。进一步的排气发生时,HRV有一个排气格栅在厨房天花板。(通常这种格栅的位置尽可能远离炉子,以限制油脂的负面影响。)
关于无气孔烘干机真是个好消息。即使是固体管道长时间运行也会收集绒毛,襟翼也不会完全关闭。
我希望被动屋重新发明了木炭过滤器,因为它在安装在炉子上方的微波炉上不太好用。
在一个相关的说明中,为什么代码允许使用无气孔的燃气加热器。我们正在盖房子,我在附近租了一间带有这些加热器的房子,直到我们的房子搬到屋顶下。我可以肯定地告诉你,这些加热器散发有害的烟雾。幸运的是,我们的租约是从4月到9月,因为我不用在那栋房子里过冬。我猜是石油和天然气的强大游说阻止了代码作者解决这个问题。
汤姆,
你说得对——使用无排气的燃气热水器得到了一个强大的贸易组织和游说团体的支持,即燃气设备制造商协会(GAMA)。
最好还是发泄一下。但如果你亲自去地球上旅行或通过《国家地理》杂志,你会发现至少有60亿人住在泥土和稻草搭建的房子里,用明火做饭,这些房子的大小就像我这个星球上典型的主浴室一样大。而且我还没有看到一个电视特别节目记录了由于这些原因导致的广泛的肺部疾病死亡。不过我可能错过了这场表演。
“…当耗尽的潮湿的温暖空气撞击外面的凉爽空气时形成的湿气是怎么处理的?”••费尔班克斯不是问题,所以我怀疑你在哪里会关心这个问题。我唯一见过的霜是在砾石上或汽车轮胎上。