热泵分级
你好,
我在为我们1926年的房子设计迷你分离式无管道热泵时遇到了困难,房子的墙壁是双层砖砌的,没有保温。一些数据:气候区4a(华盛顿特区,3800 Hdd),地下室690平方英尺,一楼890平方英尺,二楼860平方英尺,阁楼将采用R38绝缘,并用密闭的喷雾泡沫空气密封。地下室几乎没有保温材料,漏风是那个年代房子的典型现象。我知道我应该先改善建筑的围护结构,但这对砖墙来说真的很难。所以现在,我想以下,a15 K单带热泵一楼,这很大程度上是开放的计划,24 K多层的三头地下室和二层7 K在地下室和两个9 K头在二楼的卧室(2楼有4个小房间,所以我把两个头放在房子的两端,以平衡热量分配)
我已经做了简单的手工j计算,表明我的总热负荷是在45到55 K,这听起来太大了,对我来说!我是否像计划的那样过于低估了系统?另外,一楼将近900平方英尺的15k空间是否足够?请注意,我很高兴有一些小尺寸,以确保我不会过大,一旦我让自己的墙隔热…
最后,关于多个单一区域vs一个大的多区域的问题。单区在纸上有更高的seer和hspf,这意味着许多小的单区单元,但Dana建议限制压缩机的数量,以减少备用损失?什么是正确的方法?
我感谢任何意见和建议的大小,因为我似乎没有得到很多硬信息,从我的HVAC公司。谢谢你!
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载建设细节
回复
把密封泡沫留给地下室吧。用开孔泡沫或填缝剂和喷枪泡沫对阁楼进行空气密封,费用减半或更少。用2”封闭的电池在地面以下至少2英尺处进行空气密封和绝缘,或在地下室的墙壁上安装R15硬质泡沫塑料。
对于一个~1800的房子来说,45-55K @ +17F的热负荷(大约99%的直流外部设计温度)是相当高的,但不是不可能的。一个8“厚2 wythe砖墙-无空洞约一英寸的石膏和板条将在大约R3.5,或一个u因子约U0.28。如果它有空的2x4框架或砖和饰面墙之间有一些水垢,它可能会更低。如果你在这个地方有供暖历史,有一些冬季燃料账单,有准确的电表读数日期,燃料数量和确切的邮政编码,我们可以用现有的设备作为测量仪器,给整个房子的负荷设定一个上限。
从外部空气膜到内部空气膜的实际堆叠和厚度是多少?
计算每个房间的热负荷,然后按楼层计算。一辆15K三菱FH15NA在17F下至少能达到18,000 BTU/hr,富士通15RLS3也是如此。这可能就足够了,但这实际上是计算楼层的负荷的问题。
一个7K的头对地下室来说可能不够用。如果地下室是隔热的,那肯定是。有可能一个9K的头对任何一间卧室来说都太大了,但也有可能。
丹娜,非常感谢你。从10月14日到1月19日,我用了260个暖器把房子平均加热到62度(晚上59度,白天65度)。我的邮政编码是20011,我有一个有40年历史的燃气锅炉,我估计大概有70%的效率?我如何使用这些信息来计算我的热负荷?至于阁楼上的开孔,我必须在屋顶下的椽子之间进行隔热,这就是为什么我在考虑使用闭孔泡沫,也就是避免凝结。我很感谢你在热负荷计算方面的帮助。砖和灰泥大约9英寸厚,我不确定堆叠是什么。
锅炉铭牌上的燃烧效率(DOE BTU除以输入BTU)大概是80%。如果它的负荷过大并且热交换板被腐蚀了它的运行速度可能是70%或更低,但我们假设是80%。这意味着在燃烧器的260热中,只有0.8 x 260= 208热进入加热系统。
考虑到你的恒温器设定值,我将计算的基础是60f,而不是更常见的基础65fF。
在degreedays.net网站上有该时间段完整数据的最近气象站是KDCWASHI60。下载每日基本60F硬盘的电子表格,加上从10月15日到1月19日的硬盘,它是1090硬盘。
所以你的加热系统最多提供208/1090=0.1908热/硬盘,或(x 100,000 BTU/therm =) 19,080 BTU/硬盘。
一天24小时就变成了795 BTU / degree-hour。
99%的室外设计温度为+17F,假定的加热/冷却平衡点为60F,即60F-17F= 43F加热度。但要满足规范要求,开始能够保持68F,你必须增加大约5F的加热度,称之为48F加热度,甚至50F加热度,如果你的设计温度更接近15F。
50F加热度x 795 BTU/degree hour= 39750 BTU/hr在室外15华氏度,室内70华氏度,而不是更多。
这是整个负荷的严格上限,包括分布损失。为了使负荷达到50000 BTU/hr,需要锅炉效率大于100%(!)
锅炉并没有神奇地变得更有效率,你可能会使用至少几十个暖气来加热家用热水,锅炉也有一些里程,即使在稳定状态下,可能也不会超过75%的运行效率,如果考虑到空转损失,可能会更低。如果锅炉的实际使用效率是70%而不是80%,那么上限将是39750 BTU/hr x 7/8= 34,781 BTU/hr。
基于这些数据,你可能不需要超过35000英热单位/小时的热泵输出,这可能是单个2.5吨,在绝对外部3吨。接下来的问题就变成了它如何按区域分解,以适当地调整磁头/磁带的大小。
在+15华氏度下的35K热负荷,每低于70华氏度的时候,大约有635英热单位/小时的负荷,所以在47F下的负荷,温差是23华氏度,所以如果你在47F的日子里保持这样的温度,那么你将运行23F x 635F= 14605英热单位/小时。如果你说的是65华氏度的室内,那就只有18华氏度的差异,负荷是18F x 635= 11430 BTU/hr。在室外47F,室内70F时,大多数多分体的最小调制约为6000-7000 BTU/hr,因此,如果你合理地调整磁头/磁带的大小,即使在温度高于50F时,压缩机也应该是调制的,而不是循环。
非常感谢你,丹娜。这是非常有用的信息!