热泵热水器和再循环泵 马克沃克|发布了一般的问题在2019年12月11日11:47 我已经搜索了关于HW Recirc系统和HPWH的Q / A或博客文章。我认为得出的结论是,由于水的不断充电,HPWH对效率进行了重大影响力。 什么是这个系统的优点和缺点? 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 升降式热泵热水器,以避免冷凝泵 热泵热水器作为淋浴排气 热泵热水器还是其他什么东西? 热泵热水器 - 缅因州? 答案 专家成员 又名|2019年12月11日12:36|#1 无论热水器如何运行,连续热水Recirc增加了任何类型的热水器待机。它的关键是获得正确的控件。 现在有几个控制器查看房屋的使用模式,并根据需要运行Recirc泵。您还可以使用浴室中的定时开关或运动传感器根据需要触发Recirc泵。 对于这种类型的系统中,能量损失少了很多,同时还获得即时热水的节约用水。 布拉德|2019年12月11日06:23 PM|#2 您还可以使用Recirc管道和浴室的按钮设置热传感器。按下按钮,泵运行,直到热水击中传感器。确保泵大的尺寸大enuf,所以热水在合理的时间内得到。我长期从WH跑到浴缸里,所以我必须得到一个相对较大的泵(炸玉米饼Genie 0011),以便在30秒内获得那里的热水。在后视可配置的计时器(仍然使用ON按钮),将更好。有时管道中的水是温暖的,很快就会关闭泵。我确信马丁有一篇关于这个的文章。 DCContrarian|2019年12月12日10:39|#3 我有一个改善,这固然我还没有实现的想法,但我想我会扔在那里。而不是一个按钮,它会更方便,具有自动检测对热水需求的系统。当使用热水时,进气管到WH是充满流动的冷水。如果没有水在水箱中使用热水上升,用热水进气管罢了。所以在进气管的温度传感器可以用于触发再循环。 因此,逻辑是:当进气传感器从热去寒,打开泵。关闭泵时,在泵的传感器由冷变热。 Trevor Lambert.|2019年12月12日10:51 AM|#4 也许我误解,但似乎并不满足按需提供热水的目的。为了做到这一点,你打开水龙头之前的循环需要发生。在您的设置好像打开水龙头后循环开始,这不会带来任何好处。它会留在需要热水后已经过去了,这也是没有好处。 乔恩 - [R|2019年12月12日11:09|#5 下面的系统是流动激活的。但是一个人必须决定目标 - 2秒,40秒,节省水? https://www.fasterhotwater.com/ 我有一个燃气热水器 - 所以在冬天,连续循环将具有很少的净能源成本。 专家成员 又名|2019年12月12日11:47 AM|#6 我需要基于需求的recirc。基本上是一个连接到一个拍摄计时器的流量开关以运行泵。定时器设置为使泵完全清除线路。 虽然它确实有效,但真的让它工作你需要一个大型泵。我拥有的那个(G&G e3-6)太小了。热水确实可以更快地获得,但是没有任何手段觉得即时。我一般发现脉冲淋浴触发泵,等待几秒钟工作更好。它可能看起来不是很多,但它比我的旧的基于定时器的设置更令人讨厌,这是真正的即时热水。 总的来说,我将坚持智能需求系统(即Taco SmartPlus)或激活的运动传感器。 汤姆五月|2019年12月13日11:08 AM|#7 哎呀,好事你不必去砍一些木头,让火力去,走到溪流上,然后把锅放在火上,等到它变热,然后洗脸。 专家成员 又名|2019年12月13日11:52 AM|#8 错过了这一点。整体目的是在技术上,对非问题的解决方案进行最佳解决方案。 汤姆五月|2019年12月13日11:58 AM|#9 大声笑......或者最长的答案最简单的问题。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
无论热水器如何运行,连续热水Recirc增加了任何类型的热水器待机。它的关键是获得正确的控件。
现在有几个控制器查看房屋的使用模式,并根据需要运行Recirc泵。您还可以使用浴室中的定时开关或运动传感器根据需要触发Recirc泵。
对于这种类型的系统中,能量损失少了很多,同时还获得即时热水的节约用水。
您还可以使用Recirc管道和浴室的按钮设置热传感器。我有一个改善,这固然我还没有实现的想法,但我想我会扔在那里。而不是一个按钮,它会更方便,具有自动检测对热水需求的系统。当使用热水时,进气管到WH是充满流动的冷水。如果没有水在水箱中使用热水上升,用热水进气管罢了。所以在进气管的温度传感器可以用于触发再循环。
因此,逻辑是:当进气传感器从热去寒,打开泵。关闭泵时,在泵的传感器由冷变热。
也许我误解,但似乎并不满足按需提供热水的目的。为了做到这一点,你打开水龙头之前的循环需要发生。在您的设置好像打开水龙头后循环开始,这不会带来任何好处。它会留在需要热水后已经过去了,这也是没有好处。
下面的系统是流动激活的。但是一个人必须决定目标 - 2秒,40秒,节省水?
https://www.fasterhotwater.com/
我有一个燃气热水器 - 所以在冬天,连续循环将具有很少的净能源成本。
我需要基于需求的recirc。哎呀,好事你不必去砍一些木头,让火力去,走到溪流上,然后把锅放在火上,等到它变热,然后洗脸。
错过了这一点。整体目的是在技术上,对非问题的解决方案进行最佳解决方案。
大声笑......或者最长的答案最简单的问题。