通风大教堂天花板的绝缘挡板高度
大家好,
我刚刚在我一直在努力的新房子上安装一些刚性泡沫绝缘挡板。屋顶间距为6.5:12,内部大教堂天花板为3.5:12间距。我安装了挡板,所以它们提供了一个明确的路径,用于通风到高于它们的绝缘层上方,但随着天花板上升,绝缘也是如此。我的问题是我应该安装更长的挡板,让气流高达高于最高保温的点,以避免潜在的风力洗涤,或者是正常的吗?
房子在气候区6。绝缘材料用r-60在纤维素中吹制。我在桁架的底部安装聚气屏障(也作为空气屏障),几乎是一个坚实的薄片,然后2×4捆扎,然后安装我的内墙到那。我希望这样可以减少漏气。不幸的是,桁架制造商只在12″鞋跟,所以我将只有大约9″的绝缘刚刚在外墙。
我在这个网站上阅读了关于大教堂天花板的许多文章,但从未看到过这个特定的问题。提前致谢。
答案
我并不担心风力洗涤抑制绝缘效果,但我有点担心吹来的绝缘并落在缝隙中的腿部。我要么将额外的额外困惑,或者在绝缘层上安装一些网,以保持到位。
谢谢你的想法查理。自从之后安装的净值将是严重的痛苦,因为只有0-2.5英尺的余千岁。如果需要,延伸挡板可能是更好的解决方案,或者甚至可以切换到击球,而不是吹入击球,如果绝缘将吹来。
我同意查理 - 我一般运行比最高松动的绝缘高几英寸的挡板。
+1延伸挡板更高。我将它们扩展到陡峭的音调屋顶上的便捷金额(读为“挡板即可将挡板均匀地用最小的废料”),并且我可能在浅间距部分上上升至少几英尺。我的思想是,浅间距区域更有可能与东西吹来的东西吹来并可能回到空中渠道。
账单