GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

帮我打破这个滑稽的J手册计算

粘土Whitenack|发布了一般的问题

打电话给所有的能源迷。再次检查我的数学。我手上有一个J计算手册,里面有一些奇怪的结果。我可以检查每一个小错误(有些明显是故意的),但您以前已经看到过这类事情。我特别想说的是通过墙的热损失。他的报告没有显示设计的临时时间,所以我试图通过计算倒推来弄清楚。所以我需要你帮我检查一下我的想法。

输入:
墙体结构- 2×6框架结构(假设16″oc), R-34封闭单元2lb喷雾泡沫,R-2板绝缘,砖饰。(这不是实际的绝缘值。我告诉他整个墙的值是R36,但我猜软件没有确切的选项,他正在寻找,所以他自己做了这个(实际的墙结构是2×6螺柱,吹纤维素,3″polyiso外观,砖)。

区域- 1559(足够近)

合理损耗= 5725 btu

因此,忘记了墙建设的事实(R24 VS R38),让我们专注于他如何能够获得许多BTU的损失。

根据EngineeringToolbox.com,我看到计算材料热量损失的公式如下:热量损失= (u值)x(墙面积)x(温差)

因此,如果我想解决“温差”,则需要是......
温差=(U值X壁区域)/热量损失

在这种情况下,我们知道他说热量损失是5725 Btus。如果我的弄脏是正确的,他的墙壁建设向上增加了R24的整个壁值,这使得U值.0416。

那么,如果我的基本数学技能是正确的......

(.0416 x 1559) / 5725 = 89.45度!

我在想这个吗?

对于记录,实际细节是......

R38壁,u值0.0263
地区 - 1613
正确的设计温差= 70F-13F = 57度

这导致通过墙壁的2400 BTU热量损失。

GBA '"></p>
         <h2 class=加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 粘土Whitenack||#1

    它可能不会像我想象的那么糟糕。

    借助Dana Dorsett在另一个帖子上的工作,另一种方式来看数字的方法是看渗透负荷。他在冬季计算173的渗透CFM,其等于13,265 BTU的热量损失。

    在另一篇文章中,Dana告诉我(这里引用了他的话,但是输入了新的数字)……
    "...CFM乘以60分钟/小时,得到10380立方英尺/小时。因此加起来为13,265 BTU/hr意味着每立方英尺的通风流量为13,265/10,380 = 1.277 BTU,这意味着室内与室外的温差约为1.277 / 0.018= ~71F的温差……”
    阅读更多://m.etiketa4.com/community/forum/general --questions/98349/common-heating- loads-be-much-higher-cooling-zone-4a#ixzz4ibobblzv.
    关注我们:@gbadvisor在Twitter上| GreenBuildingAdvisor在Facebook上

    所以也许它与89度的差异不一样可怕,但我们的户外设计温度为70度,假设我们在冬季将我们的室内温控器保持在80F上。

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    粘土,
    有几点。首先,单位。通常用于报告热损失计算的单位是Btu/h,而不是Btu。

    你在计算每小时的热损失率。

    您对散热公式正确。用于通过楼层,屋顶和墙壁确定传输损耗的热损耗公式是Q = A•U•ΔT。换句话说,通过建筑物组件(BTU / H)的热流速率等于组件的U-系子(在BTU /FT²•HR•F°中的)倍增的组件(FT²)倍Δt(在f°中)的时间。

    你的数学是正确的。
    0.0263 * 1613 ft²* 57 F°= 24,180 Btu/h

    您还没有附上文档,所以我们无法真正弄清楚你所指的计算出了问题。如果顾问或承包商进行了计算,那么您的问题应针对顾问或承包商。

    有关更多信息,请参阅如何执行散热计算 - 第2部分

  3. 粘土Whitenack||# 3

    谢谢马丁。为我的U因素错误的地方有一个小数,但谢谢。

    这笔交易是我试图反转该公式来弄清楚这承包商正在使用的是他的临时差异。但在我的第一个帖子中,我想我正在高估他的整个墙壁的价值。我在报告中所拥有的只是描述,而不是实际的rvalue或U因素,所以我采取了描述并试图计算R值。在我的第二篇文章中,我在不同方向上工作并获得不同的临时区别,所以我想我现在已经弄清楚了。他正在使用我必须高估这个家伙的整个墙壁r值。基于描述,我弄清了一个R24整个墙,但是基于70fΔt,克切数量必须是R18。

  4. GBA编辑器
    马丁Holladay||#4

    粘土,
    哦!谢谢你抓住了我的小数点错误。我已经改正了。

  5. 专家成员
    Dana多赛特||# 5

    一个2x6螺柱墙16“o.c.运行约25%框架分数,与R34(5.25“R6.5/英寸)的ccSPF + R2的连续泡沫覆盖的护套将在R20整个墙(全在,空气膜包括),或U0.050。

    如果你做24“o.c.螺柱间距框架部分将约20%,提高到~R22整个墙或U0.046。

    5.5英寸的半磅OCSPF而不是CCSPF,它将是关于16“o.c的全墙约R18.5(U-0.054)。间距,R20(U0.050)如果24“o.c ..

    5.5“纤维素腔填充和3”的多自联,如果16“o.c.或r36-ish(U0.028),如果24”o.c,则将运行约R34.5-ISH(U0.029)。

    这与R34腔填充+ R2连续选择相当重要。

    如果您可以分享您的邮政编码/邮政编码,我们可以更好地估计外部设计温度是什么,以及您应该使用的适当的Delta-T。对于代码合规性,您应该使用68F的内部温度,而不是70F(但是您可以在您喜欢的任何地方设置温度 - 即使您将其设置为汗水85F),也可以使用第99百分位温度箱除非当地代码另有要求,否则而不是户外设计温度的99.6或其他其他温度。

  6. 粘土Whitenack||#6

    谢谢达娜。我知道我可以依靠你!过去你为我抬起了设计临时......

    “根据Acca Datasets,Lexington的99%和1%的设计Temps分别为+ 10F和89F:
    http://articles.extension.org/sites/default/files/7.%20outdoor_design_co....
    根据Ahrae的说法,它是+ 12.7F和89.3%
    https://www.captiveaire.com/catalogcontent/fans/sup_mpu/doc/winter_summe....

    阅读更多:https://www.greenbuildingadadadisor.com/community/forum/general --questions/98349/common-heating-lools-be-much-higher-cooling-zone-4a#ixzz4ibhzygxs.
    关注我们:@gbadvisor在Twitter上| GreenBuildingAdvisor在Facebook上

  7. 专家成员
    Dana多赛特||# 7

    好的,当室外+10F,室内+68F时,就是58F,如果我还能心算的话……;-)

    所以在U0.030-ISH上为墙壁(... x 58f = 1.74 Btu /每平方英尺的墙壁),它会足够接近热负荷计算目的,而不进入minutaePolyiso真的需要被降低为温度。这季节的性能略大于那个季节,而且当它真的很冷的时候,差异的幅度有点“在测量噪声”中的其他误差因子(例如真实与估计的空气泄漏, 等等。)

  8. 粘土Whitenack||#8

    再次感谢达娜。所以更新这款另一个家伙的手册J计算器以解决他的温差,他有......

    (.050墙)x 1559/5725 = 73度δt。这对中央肯塔基州(或者是83F室内温度!)是一个非常严酷的冬日。

  9. 专家成员
    Dana多赛特||#9

    ......或者在列克星敦过去50年的绝对最冷的一天?

    莱克星顿的历史最低气温记录是不太温和的零下21华氏度(是的,零下21华氏度!),早在1963年1月23日:

    http://www.kyclimate.org/factsheets/recorlowtemp.html.

    所以,如果你精确地为73F delta-t的大小,并且再次击中-21f,你仍然需要一些毛衣,一个室内温度为52f。

    室内设计温度为68F和73F三角洲,您可以在-5f外部,这可能在每十年左右至少一次下降。最后一次是在2004年,但是十年之前它再次在-20f碰撞:

    http://weather-warehouse.com/WeatherHistory/PastWeatherData_LexingtonBluegrassArpt_Lexington_KY_January.html

    你会注意到,在20世纪80年代,温度也有几次降至负两位数,但在供暖系统的整个生命周期中,温度可能不会出现超过几次的情况是愚蠢的设计——辅助供暖(或毛衣和毯子)更有意义。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |