帮助!我的房子在信封外有HVAC管道
在弗吉尼亚州中部的我所在地区,在受控居住空间的信封外安装HVAC管道工作是“时尚”。一楼风管在爬网空间中;2楼管道和楼上的空气处理程序在阁楼中。我在FineHomebuilding中读过的所有内容都警告说这一点,但显然当地的建筑商没有阅读FH。那么,我作为房主在理由纠正这种情况下做什么?在整个房屋中创建新的管道追逐的最具成本效益的行动方案是什么?
谢谢 -
米切尔特
2003年建造的燃气吉兹勒房屋的所有者
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
答复
米切尔,
没有便宜的方法来解决此问题。但是,最好的解决方案是将您的阁楼转换为未通风的阁楼,并将您的爬网空间转换为密封的条件爬网空间。
这项工作将有很多好处。除了将管道带入房屋条件的信封中外,工作还将降低您的爬网空间会出现霉菌问题,降低您的能源费用的可能性,并可能使您的房屋更加舒适。
有关更多信息,请参阅这些文章:
在室内保持管道
建造一个未通风的爬行空间
创建条件阁楼
将其分解为较小的项目并一次解决一个问题可能会有所帮助。
我将从密封的爬网开始,因为马丁说,它可以从湿度控制中受益匪浅,并且可以很好地抵抗堆栈效果。
在天花板渗透之后,第二次走,取下格栅和填缝天花板上的所有管道渗透以及灯具和您可以从阁楼中获得的任何顶部板。
然后看看是否有可能在空气处理机周围用箔面的聚合物泡沫构建一个绝缘盒,并用R-8导管包裹包裹该盒子外的所有管道。如果阁楼上有足够的空间,您可以从外围向隔热盒子返回,并通过在所有物体中添加一层纤维素并填充管道穿透性的纤维素,并用火焰罐罐头罐装罐头罐头。泡沫。
如果这不实用,您将不得不落后于拥有重塑体验的人,将泡沫喷在屋顶的底面,并带有所有的复杂性,气味和成本。