帽子通风口尺寸为ERV 戴夫B.|发布了机械在2019年12月5日08:19 AM 你好 我有疑问关于敞篷通风尺寸为我的排气和摄入我的ERV。 我的HVAC计划要求8“摄入和排气为我的ERV,但我可以找到8”导管工作的唯一通风口罩有4.25“x 8.5”的开放。我的担忧是,一个8“的cirlce大于通风口罩的矩形开口 这会导致ERV的表现和为我的HVAC计划完成的计算。 谢谢戴夫。 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 密封ERV的新鲜空气摄入量 ERV进气距离 ERV寄存器位置和通风口敞篷的最佳实践 排气通风口室外开口尺寸? 答案 Ethan Foley.|2019年12月09日09:24|#1 通风口引擎罩引起的压降将在HRV设计中占。它通常在有效长度约60英尺处。 戴夫B.|2019年12月09:36 AM|#2 谢谢,我希望引擎盖通风口有一些账户,(我知道我的设计师是一个聪明的家伙,包括这个聪明的家伙在他的计算中,我的敞篷开口似乎较小,这是一个艰难的项目。再次感谢 Ethan Foley.|2019年12月12日12:12 PM|#4 这是一个很好的问题,那些帽子通风口限制确实有很大的影响!直线金属管道的效果相同。 专家成员 又名|2019年12月11日11:28 AM|#3 除非ERV是一个较小的办公大楼,否则你不需要一个8“通风口敞篷。其中两个是漂亮的大洞,穿过墙壁而不是很大的好处。 一个体面的6“通风口应在自由区域左右约20平方英尺,您可以通过最小的损失,200cfm损失至少130cfm,如果您的鼓风机有一些额外的压力预算。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
通风口引擎罩引起的压降将在HRV设计中占。它通常在有效长度约60英尺处。
谢谢,我希望引擎盖通风口有一些账户,(我知道我的设计师是一个聪明的家伙,包括这个聪明的家伙在他的计算中,我的敞篷开口似乎较小,这是一个艰难的项目。
再次感谢
这是一个很好的问题,那些帽子通风口限制确实有很大的影响!直线金属管道的效果相同。
除非ERV是一个较小的办公大楼,否则你不需要一个8“通风口敞篷。其中两个是漂亮的大洞,穿过墙壁而不是很大的好处。
一个体面的6“通风口应在自由区域左右约20平方英尺,您可以通过最小的损失,200cfm损失至少130cfm,如果您的鼓风机有一些额外的压力预算。