我该如何为具有外部EPS绝缘材料的屋顶计算适当的NFA?
我正在努力在一座旧建筑中努力,在拆下旧的屋顶材料后,我们将添加外部泡沫绝缘材料。我计划将屋顶发泄,位于泡沫的顶部,从eave到山脊上的泡沫,给我们一个1 1/2“通风口,然后是新的胶合板甲板和常设缝金属板。屋顶的下侧最近用4-5英寸的CC喷雾泡沫喷涂。在用螺钉固定旧屋顶板后,我计划将一层#30毡纸下来,然后(2)1 1/2“的EPS泡沫层 - 这两种材料将允许一些干燥的潜力通风空间。
由于屋顶的设计,具有巨大的悬垂性,我计划在屋檐下发泄进气,上下筋膜板之间的空间。似乎有任何通风计算,我遇到过不属于这种类型的屋顶。最初我计划在两个筋膜板之间的垫片周围弯曲不锈钢昆虫屏幕 - 但从开始时听起来像疼痛。我正在考虑使用由Cor-A-vent制成的塑料通风带,该塑料通风口设计只为这种类型的通风口设置。它是一个瓦楞纸条,宽度为1英寸,并且具有10平方英尺。每脚NFVA [净自由通风面积]。任何帮助弄清楚这是否会得到足够的兴趣。我附上了一张大楼的照片来展示屋顶的比例。
谢谢!
答案
乔迪,
您建造的屋顶的类型是强大的。它没有冒险问题的风险。只要您在底部有空气入口以及山脊的空气出口,您就不必担心过多的通风区域。
如果您正在创建1.5英寸高通风通道,通风通道横截面的区域为每线性脚18平方英寸。COR-A-NEVER产品将提供等于通风通道的横截面的NFA(网自由区域)。那很多。
太好了。再次感谢马丁。