在通风的阁楼中,管道的密封性应该有多厚?
我想知道是否有任何资源提供指导,当封装通风阁楼的管道时,应该使用多少封闭细胞喷雾泡沫?我还没有找到关于这件事的任何具体指导方针。大多数似乎推荐的最小厚度为1.5″,但这似乎是基于提供足够的泡沫,以确保足够的蒸汽屏障/空气密封。我不知道是否存在进一步增加厚度的成本/收益理由,但肯定存在收益递减点。回流管上的ccSPF厚度需要和供给管一样吗?还是可以少一点?管道系统已经用R8绝缘材料包裹好了。
该住宅位于中大西洋地区的4a气候区,有一个有条件的爬行空间,其中包含一楼的管道系统和机械设备。二楼的机械装置在有条件的空间内,但管道系统悬挂在通风阁楼(防止埋管),屋顶覆盖辐射屏障。
感谢您提供的任何帮助。
回复
有钱了,
你的问题的答案可以在GBA最近的一篇文章的最后两段找到,处理无条件阁楼的管道系统.以下是两段相关段落:
“下一个最佳选择是封装管道。参见实现这一点的建议建设美国解决方案中心.注意各种关键信息项的所有选项卡。
有关更多信息,请参阅另外两个建议的解决方案:管道埋在阁楼绝缘和管道埋在阁楼绝缘和封装.注意,前一种方法是不建议在潮湿和海洋性气候下使用,而后者适用于所有气候。”
除了R-8绝缘材料外,还推荐1.5英寸闭孔喷雾泡沫材料,在开始安装喷雾泡沫材料之前,要将管道包裹起来。如果绝缘柔性管道上的R-8标签是准确的,那么在安装了1.5英寸的喷雾泡沫后,这些封装的管道最终会有大约R-17的绝缘。