GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

在没有封装的情况下隔离通风的爬行空间?

斯科特囊|发布能源效率和耐久性

这栋房子位于泽西海岸,在飓风桑迪期间,房子的缝隙里有水,但通常是干燥的。三面通风口,地面无保温防潮层。它的地面是泥的,大约有2英尺半深。这所房子建于1971年,在缝隙中没有任何发霉的迹象。在爬行空间中没有管道,但在一些托梁之间有一些水管和踢脚板加热管。
我想保持爬行空间的通风,因为可能的洪水,它似乎没有意义尝试和封装爬行空间。
在托梁之间添加玻璃纤维隔热层,然后在下面的托梁上钉上泡沫板作为隔热和防潮层,这有意义吗?这能保持隔热层干燥还是只会留住玻璃纤维中的水分
斯科特

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    斯科特,
    你建议的方法是可行的,特别是如果刚性泡沫层由箔面聚乙烯醇组成,并小心地胶带接缝。

    有关更多信息,请参见如何使冰冷的地板隔热