GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

块+砖块+气隙:爬行空间封装问题

Joel Piotrowski.|发布了能源效率和耐用性

经过大量的搜索和阅读后,我仍然需要帮助一些封装细节。我的爬行空间平均5'高于等级,双通风口一直在底层和玻璃纤维壁板中,气候区2a。该施工是块基础墙,带气隙和外部砖块到页脚上。从我读的是,我应该关闭通风口,施加多纸板,然后添加除湿器。我迷茫的地方是我应该如何处理块和砖之间的空域?我应该只关闭/密封内部块开口吗?我应该关闭内部开口和外部贴面开口吗?我应该只关闭外部贴面开口并允许除湿空气进入贴面气隙吗?

此外,如果我选择从底板上取下壁炉并用墙壁上的刚性泡沫板替换,请将泡沫板延伸在聚氯乙烯或下方吗?如果多墙一路走到墙壁上或高于足够高,以密封泡沫?

谢谢,

乔尔

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    彼得杨梅斯||#1

    嗨乔尔 -

    我同意你的爬行空间应该搬到尚未辩护。

    作为这一变化的一部分,您的热控制层(刚性绝缘)和空气控制层(密封/胶带刚性绝缘层)将移动到外部爬行空间壁。当然,您必须将爬行空间的裸露污垢放在这项工作的一部分中,将其密封,作为空气密封和隔离外墙之前的一部分。

    不要担心砖块和基础墙之间的自由流失空间;它位于空气和热控制层之外。

    您的爬行空间是否需要除湿器取决于大量变量,但至少需要一些空气运动。

    请参阅此GBA资源,其中包括通知未辩护的爬虫空间的选项://m.etiketa4.com/article/building-an-unvented-crawl-pace.

  2. Joel Piotrowski.||#2

    彼得,

    感谢您的回复和有用的信息,非常感谢。

    - 乔尔